Moin!
Mir hat der Multiplus 2 5000 im ESS schon zwei mal einen B16 Automaten rausgeholt. (Einmal komischerweise sogar ohne angeschlossenen Akku.)
Bei Installation sind mir schon damals Einstellungen aufgefallen, die etwas verwirren oder doppelt sind.
Wo und wie begrenze ich denn am Besten den AC-Strom?
Ich habe diese Optionen gefunden:
In der Konsole:
Limit inverter/charge power (in Watt) und
Limit system AC input/output current (in Ampere)
und in VEConfigure bzw. im Dashboard:
Netzstrombegrenzung (in Ampere)
(keine Ahnung wo sich die Einstellung überall versteck haben … man müßte doch von jedem Medium an alles kommen?)
Welche der Einstellung wäre die richtige Wahl?
btw: Als ich den Multiplus nicht als ESS sondern als WR/Lader hatte, konnte man in der Konsole und VEConfigure ein Ladestromlimit einstellen. Egal ob ich da 2, 4 oder 5A eingestellt hatte, es wurde immer mit mindestens 5,9A geladen, höhere Limits würden aber übernommen. Kann mit dies jemand auch erklären?
Thx!
Gruß