136kWh system with 3 phase Victron Multi RS 6000, SmartSolar RS 450/200, SolarEdge SE10 & SE8K

Bij een omvormer zonder transformator staat er op de PV kant, op de DC kant tussen aarde en de min (-) de helft van de wisselspanning, en tussen aarde en de plus (+) de andere helft van de wisselspanning.

Je kan dit zelf heel eenvoudig controleren, meten of dat bij jou ook het geval is, want of het nu DC van zonnepanelen is of DC van een accu. Dat maakt voor de 6mA verklaring geen verschil. Lekstroom is lekstroom.

Daarnaast mag die verklaring geen condities hebben die de lekstroom negatief kunnen beïnvloeden. Met andere woorden. Dan is die verklaring er simpelweg niet.

In mijn geval maakt het niks uit of er een lekstroom is, want ik gebruik de PV kant simpelweg niet. De accu en de net kant zijn galvanisch gescheiden van elkaar bij de Multi RS

Nice, mooi systeem heb je daar. Ik zit te kijken naar een soortgelijk systeem maar dan 1 fase en met 15kwh batterij. Werkt het DESS systeem een beetje? handelen op onbalans markt, opwek terugschroeven indien stroomtarieven negatief worden en batterij volledig opgeladen is?

Ik hoef me gelukkig geen zorgen te maken dat mijn batterij vol is tijdens negatieve uren, DESS zorgt ervoor dat er juist genoeg ruimte in de batterij is om tijdens negatieve tarieven flink uit het net te trekken en de accu te laden (naast het laden vanaf de zonnepanelen.

Inmiddels heeft de Victron SmartSolar 150/85 plaats gemaakt voor de SmartSolar RS 450/200, waar nu in totaal 16x 435Wp panelen op aangesloten zitten.

De accu heeft ook een kleine upgrade gekregen, namelijk van 120 kWh naar 136 kWh :slight_smile: