Bij een omvormer zonder transformator staat er op de PV kant, op de DC kant tussen aarde en de min (-) de helft van de wisselspanning, en tussen aarde en de plus (+) de andere helft van de wisselspanning.
Je kan dit zelf heel eenvoudig controleren, meten of dat bij jou ook het geval is, want of het nu DC van zonnepanelen is of DC van een accu. Dat maakt voor de 6mA verklaring geen verschil. Lekstroom is lekstroom.
Daarnaast mag die verklaring geen condities hebben die de lekstroom negatief kunnen beïnvloeden. Met andere woorden. Dan is die verklaring er simpelweg niet.
In mijn geval maakt het niks uit of er een lekstroom is, want ik gebruik de PV kant simpelweg niet. De accu en de net kant zijn galvanisch gescheiden van elkaar bij de Multi RS
Nice, mooi systeem heb je daar. Ik zit te kijken naar een soortgelijk systeem maar dan 1 fase en met 15kwh batterij. Werkt het DESS systeem een beetje? handelen op onbalans markt, opwek terugschroeven indien stroomtarieven negatief worden en batterij volledig opgeladen is?
Ik hoef me gelukkig geen zorgen te maken dat mijn batterij vol is tijdens negatieve uren, DESS zorgt ervoor dat er juist genoeg ruimte in de batterij is om tijdens negatieve tarieven flink uit het net te trekken en de accu te laden (naast het laden vanaf de zonnepanelen.
Inmiddels heeft de Victron SmartSolar 150/85 plaats gemaakt voor de SmartSolar RS 450/200, waar nu in totaal 16x 435Wp panelen op aangesloten zitten.
De accu heeft ook een kleine upgrade gekregen, namelijk van 120 kWh naar 136 kWh
De Multi RS Solar levert geen volledig galvanische isolatie tussen PVDC ingang en AC aansluitklemmen.
In overeenstemming met IEC62109-1 en IEC62109-2 zorgt een interne Reststroombewakingseenheid (RCMU) ervoor dat er geen DC stroom aan de AC zijde verschijnt. Zowel DC- als AC foutstroom component types worden bewaakt. Als een fout gedetecteerd wordt, schakelt de omvormer automatisch uit, waarbij het AC systeem wordt afgekoppeld.
Zorg ervoor dat de AC installatie voldoet aan lokale voorschriften voor aardlekbeveiliging. Raadpleeg de RCD informatie op Multi RS document voor verdere begeleiding.
Je kunt is kijken naar Selectieve aardlekschakelaars. Om te voorkomen dat meerdere aardlek beveiligingen tegelijk in de beveiliging schieten.
In mijn setup kort beschreven
Meterkast - Selectieve aardlek → Multiplus → Omschakelaar → Normale Aardleks
Als ik op GRID draai is het dus Meterkast → Omschakelaar → Normale aardleks
Hierdoor zal er bij een storing op de normale aardleks de aardlek er door gaan en niet de selectieve aardlek hierachter.
Mooie installatie! Veel opslag geeft je veel flexibiliteit.
Netjes overzichtelijk gemonteerd.
Je schreef dat de RS 5300W kan duwen, wat haal je er uit als je de RS tot het maximaal drijft tijdens injecteren ?
Aan deze kant draait 3x 8000VA met 150kWh opslag en actueel 54x 450Wp PV array met SMA Tripower x15-50 en een SmartSolar 450/200. Er liggen nog 18x 450Wp klaar om geïnstalleerd te worden.
Volgens de calculator van Victron mocht ik op de SmartSolar 450/200 maar 7x450Wp per MPPT koppelen om binnen het spanningsbereik te blijven.
Tijdens injecteren zie ik vanuit de mp setup in som 19kW en vanuit de batterij ca 21kW, aldus de Victron shunt.
Na aftrek van zelfverbruik kom ik ook wel aan 17.5kW naar grid. Maar 18kW tikt die ook aan als PV tijdens injecteren beschikbaar is. Restrictie heb ik op 26A ingesteld, ongeveer die 18kW.
Efficiëntie heb ik alleen genomen over de volledige installatie. De kWh flow uitgaand / inkomend geeft rond de 85% is maar net hoeveel de 450/200 aandeel heeft op het laden.
hey ik zit je systeem te bekijken en het de 5x6 kabels naar de multi valt me op. er gaat dan een enkele nul naar de multi toe? zit die dan op AC-in of AC-out2 ? vervolgens is in je groepenkast de nul doorgelust tussen grid en ac-out. en daar zie ik toch wel een risico. als je zelf off-grid simuleerd door je hoofdschakelaar af te zetten is er niks aan de hand, maar wanneer je extern 1 of meerdere fases mist en je systeem gaat in off grid dan lussen je multi’s met het ground relay je hele buurt volgens mij met de nul aan PE. lijkt me niet zo’n gewenste situatie.
Je ziet het niet goed.
De nul van de grid en de nul van de AC out zijn gescheiden. De grijze (AC Out) en de blauwe (AC In) draad wordt gebruikt als 0. Dus gescheiden 0 draden.
De Multi RS zijn hele fijne omvormers/laders maar het laadvermogen is me te weinig en parallel is nog altijd niet ondersteund.
En met zoveel opslag is veel vermogen kunnen verplaatsen wel fijn, althans mocht ik voor mezelf ervaren. 150kWh met 40kW vermogen laden (15kW SMA PV + SmartSolar 6kW + 19kW Grid) en zelfs een deel stiller dan voorheen met minder vermogen.
Ontladen naar grid kan je tot 20kW ook wel ongestraft doen en daarbovenop je huis met stroom verzorgen volledig via AC OUT.
Ik ben uiteindelijk toch heel tevreden met de 8kVA mp2 na er nog 3 parallel bijgeplaatst te hebben om aan die vermogenswens te kunnen voldoen, tevens in geval de EV er komt.
Met de Tibber uitschieters deze week merk je wel dat het extra vermogen veel verschil maakt.
De MP2’s draaien niet op vol vermogen en dat is echt fijn, ik had meer geluid verwacht maar het is minder geworden.
We verbruiken rond de 14000kWh per jaar en hebben dit jaar tot nu toe een plus uitbetaald gekregen door Tibber van €1646,- met btw. en daar bovenop komt nog september met iets over de €310 euro.
Daarmee is het actuele totaal bijna €2000,- . De wintertijd blijft de hoop op weer die tarieven boven de 1 euro tussendoor, dan tikt 20kW grid vermogen meteen goed aan.
Ik ben wel blij als ik de setup van de tijdelijke opstelling kan verplaatsen naar de vaste positie. Dat zal nog wel even duren omdat het hele huis in staat van renovatie is.