grid Image

grid

Pas de Grid "France vde0126" sur un Quattro 10000

Bonjour,

Sur un Quattro tout neuf qui sort de sa boite, mise à jour du dernier firmware puis dans Grid, pas de "France " dans la liste. Comment le faire apparaitre ? Est-ce lié à la version du Firmware ?



lalluyn asked
lalluyn answered ·

2 Answers

Basic support Multiplus with Generator and grid connection

Hi, i am new and have a question if my plan is realizable. My plan is to use a Multiplus with a connected generator and solar power to reduce my grid load.

Currently i only have a grid connection with 3 phases and N, i live in Germany.

And my final solution would be this:

Use always the generator source to reduce the load. If the generator does not deliver enough power also use power from the battery which will be loaded from the solar panel and a Victron MPPT solar controller. If these two sources do not have enough power, use grid power.


This is my expectation of the ESS System:

I would expect that ESS of victron with Phase-compensation is able to handle my load and will reduce the grid consumption of my house to zero, as long as the generator power (max input configured in Multi) and Multiplus inverter power is higher than the load of the house.

Is this correct?


If yes, i would expect these devices in my system:

EM24 grid meter

Mutliplus

MPPT solar charger

Batteries


Wiring setup:

Connect the generator to the input of the multi and of course the battery to it. The battery will also used from a Victron MPPT to power up the battery with solar power. Connect the output1 of the Multi to one phase of my House, thats it?


It sounds to easy to be true.


I know there are a lot questions and maybe the headline is also not really helpful, but maybe one of you will help me to get better knowledge of this. Or will post some info where i can get the information.


Thank you very much.

big-blue asked
big-blue answered ·

4 Answers

-48v Compatibility

Hi Everyone,

I'm looking at using Polarium Lithium Batteries in my system but notice they are -48v. Is there any way they could be used with a MultiPlus? Would I need to wire them in a different way, add some kind of converter or are -48v batteries not at all compatible with Victron equipment?

sambrown asked
marekp edited ·

2 Answers

Fluctuation ac voltage grid

Hi there. I have a installation where the grid impedance is very bad. With no loads on the grid (inverting) the grid-voltage is 243V when the loads come on and the inverter goes in pass thru the grid voltage goes below 220v. The problem is when the inverter switches between inverting/pass-thru the lights in the house are flickering (voltage drop?). Does anyone have a suggestion what setup I should use. Setup now is. 1phase 15amps grid connection. 2xMultiplus 2 5000 parallel, 250/100mppt, 16kWh lifepo4. ESS mode.

marcel-dijkman asked
Mike Dorsett answered ·

1 Answer

Control of the Quattro power via output voltage when working in parallel with the network

I use a 3-phase offgrid system on 3*Quattro 48-10000 inverters and 4 4*LiFePO4 25.6 A*200Ah batteries (+ Gerbo-GX, GX Touch). I plan the next option for its further use. For the power supply of consumers, we use an 3ph/380V distant power line with 60-80 kW distributed along the line load for each phase (200 kW in total). This line is powered from a 10 kV/380 V substation on one side. During peak load hours, at the most loaded phase, the voltage can drop to the level of 190V. At the same time, the voltage in the other phases may be within the normal range. Temporarily, until the reconstruction is carried out, we plan to solve the problem by connecting our 30 kW device on the opposite side of the substation to maintain the voltage level during peak times. That is, when the voltage drops below the threshold (for example, 200V), the installation, working in parallel with the network, outputs energy either from the battery or taking it from another phase (if its voltage is high enough), raising the voltage to the desired (for example, 220V). The Hub-4 mode is similar to the one I described, but the balancing is performed according to the power balance on the Energy Meter, not depending on the voltage level at the output of the inverter. How can such a mode of operation be implemented? Thanks a lot

Neganov Leonid asked
wkirby answered ·

1 Answer

Victron ESS + ET112 = slow response

Hi,

Recently I've installed ET112 grid meter on my system (which was using CT sensor previously) and I've noticed that the Multi is very slow on response to load. Currently my system looks like this:

[image]

The grid set point is set to -10W. The multi needs a good 15-18 seconds to stabilize after large load kicks in and another approx 15s to stabilize after load drops off. Check the video from VenusGX (the load is switched on at about 16s of the clip and switched of at 43s of the clip):

Is that how it should be? The difference in the load is just about 1.4kW, why is it taking so long to handle that?

Previously I was using CT Sensor extended with Cat5e cable to over 25m long, the system looked like this:

[image]

The response to load was pretty much instant. I've recorder video using the same load as on the previous one (load switched on at about 10s and switched off at 23s of the video):

The system need seconds to stabilize

Also you can see a clear difference on the Grid use graph from VRM portal:

[image]

[image]

As you can see, with CT sensor the system is very close to grid set point, with ET112 grid meter it is way off and hardly ever stay close to set point. The situation is even worst during cloudy day when PV power is fluctuating (you cen see it on my other youtube video).

Is it normal behavior? It looks like Multi can handle this load easily, the problem seems to be in the feedback from the grid meter (or algorithm when ET112 is in use). Is there anything I can do to improve this reaction time??? Please advice.

Kind Regards

mysik asked
n-dee commented ·

11 Answers

Compatibilité Générateur et Multiplus II

Bonjour,

Mon motel est connecté au réseau électrique et je dispose de deux GE de 30kVA et 20kVA respective qui sont sollicités selon le besoin avec un démarrage manuel.

Je souhaite ajouter à l'installation existante 24x325Wc en deux sous champs couplés à 2 MPPT 250/100, 28kWh de stockage, 3*3kVA Multiplus II en configuration triphasée .

1) Pourriez-vous me dire à propos de mon schéma câblage coté AC, si mes équipements et les utilisateurs seront suffisamment protégés de tous les risques possibles (contacts indirects, surcharge + court-circuit + défaut à la terre ) ?

2) Pour la protection AC-in des Multiplus II que j'ai choisi , Victron préconise 32 A pour chaque Multiplus II. La configuration triphasée permettra t-elle de foisonner les courants entre phases? ce qui en réalité me permettra d'avoir sur chaque phase plus de courant?

3) Mes GE de 30kVA et 20kVA sont assez vieux, est-il possible de piloter automatiquement la marche et l'arrêt avec la BMV700 ou le CGX?

4) Avec ces onduleurs on va « rétrécir » la puissance max disponible en tête de TGBT : 32 A avec SNE/GE et 32+13=45 A avec SNE/GE+Victron, alors que jusqu’ici ils étaient limités à 50 A (disjoncteur en tête du TGBT). Quelles mesures devrait -je prendre?

Merci pour vos réponses

[image]

configuration triphasé des MultiplusII et protection

[image]

[image]

energy-eden asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

MULTIPLUS II AND GENERATOR ON GRID

Generator and Multiplus II compatibility

Hello,


My motel is connected to the electricity network and I have two GEs of 30kVA and 20kVA respectively which are requested as needed with a manual start.


I would like to add to the existing installation 24x325Wp in two subfields coupled with 2 MPPT 250/100, 28kWh of storage, 3 * 3kVA Multiplus II in three-phase configuration.


1) Could you tell me about my AC wiring diagram, if my equipment and users will be sufficiently protected from all risks (indirect contacts, overload + short circuit + earth fault)?


2) For the AC-in protection of the Multiplus II that I have chosen, Victron recommends 32 A for each Multiplus II. Will the three-phase configuration make it possible to increase the currents between phases? what will actually allow me to have more current on each phase?


3) My 30kVA and 20kVA GEs are quite old, is it possible to automatically control the start and stop with the BMV700 or the CGX?


4) With these inverters we will “narrow” the maximum power available at the head of the main switchboard: 32 A with GRID/ GE and 32 + 13 = 45 A with GRID/ GE + Victron, whereas until now they were limited to 50 A (circuit breaker at the head of the TGBT). What precautions should I take?


Thank you for your help


[image]

[image]

[image]

energy-eden asked
Matthias Lange - DE answered ·

1 Answer

Safe to run a Multiplus without grid feed permanently ?

Hi, I have 2x Multiplus 5KVa inverters in parallel with 18x 400W panels and 4x 6.2KVA batteries. I Have turned off my feed from the grid as it is extremely unreliable.

Is this safe and OK for the system to run permanently without any supply from the grid ? is there anything bad or negative doing this ?


Is there any settings I need to change to optimize the system for this scenario to be used ?


Thank you

gerhardking4 asked
wkirby answered ·

1 Answer

VRM grid lost alarm will not clear

I labelled my Quattro AC input 1 as ‘shore power’, then set up an alarm rule on my CCGX where all input labels (not available, grid, generator, shore power) were enabled.

When I disconnected my shore power, the CCGX and VRM gave me ‘grid lost’ alarms. I acknowledged the alarm on the CCGX and reconnected shore power but it took a reset to clear the CCGX, and I can’t clear it on the VRM.

I’ve tried deleting the rule and setting up a new one, re-labelling my input as ‘grid’ to see if that’ll clear it - no luck.

Any advice appreciated - would like to clear from the VRM.

bullox asked
Eduard answered ·

13 Answers

How to tie into grid with multiplus already purchased

[image]

I have already purchased all of the above equipment to instal into a portable solar shed. My question is can I add any other equipment to this design so I can tie into the grid and sell power back to the power company?

Thanks Tom

portablestructures asked
Kevin Windrem answered ·

1 Answer

Warum wird Strom aus dem Netzt entnommen?

Hallo Leute ,


mein ESS System funktioniert soweit sehr gut und zuverlässig:

Multiplus II 3kw

Color Control

2x Pylontech us2000B

Zähler netzt und Zähler pv


Nun kommt es immer wieder vor das Nachts oder am Morgen Strom aus dem Netzt entkommen wird obwohl der Akku noch mehr als 10% hat(10% ist mein Soc) . Wie auf dem Bild zu sehen ist wird Strom aus dem netzt entnommen obwohl der Akku 30% hat und zudem wird sogar noch aufgeladen.

Teilweise habe ich beim Laden den Eindruck das Victron nicht richtig misst oder Werte fürs laden als Verbrauch annimmt ???


[image]


[image]

rb994 asked

0 Answers

Multiplus 2 funktioniert nicht

Hallo ,

ich habe eine Insellösung.

Meine Geräten sind alle Neu: Multiplus 2 48/3000 ,

BMV 700, CCGX, EM 24

Seit heute habe ich eine neue smart solar MPPT 250/60 erhalten.

EM 24 ist im CCGx eingebunden.

CCGX zeigt ESS 5

MPPT hat gerade über Victronconnect - via - meine Handy , eine Software upgrade erhalten.

Das Problem: PV an der MPPT angeschlossen : Spannung 0,03 V,

PV vom MPPT getrennt ist meine Spannung 148,x V

Hat jemandem eine Idee, wo es bei mir Klemmpt?

Ich bin sehr Dankbar für Ihre Tips.


sonnenausessen asked
sonnenausessen commented ·

3 Answers

ESS System Phase Compensation Help

i installed 3x MP2 3000VA /48V. Updated Firmware to 2629474. made ve quick config, setted all settings. made the ess assistant in each MP. Now i try everything but the whole system acts like phase compensation is disabled although it is enabled. each inverter does only deliver so much power as required on the specific phase according to the grid meter. No idea why the compensation setting in the venus gx is not working. Please help!!

AC L1,L2,L3 is connected to MPNr.1-ACIN, MPNr2-ACIN, MPNr3-ACIN. The system is useless. If the electric car is plugged in on one phase with 7kW it only delivers max. 2.4kW from one inverter, if no other loads are switched on. If someone cooks on L2, i only get 2.4kW from the inverter on Nr.2.

I read all installation manuals, the training video on the Victron professional side, there is no hint what is wrong, looks like a software bug on the Venus gx!

[image]


[image]


gnagflow asked
gnagflow commented ·

7 Answers

Solar feed to AC Out-1 + AC Out-2 on a Quattro ?

Hey! Please advise, it is possible:

  • We have a stable input 230V 100A (sometimes there are blackouts)
  • We want to supply Quattro 48/10000 and connect PV ≤9kW via controller MPPT 250*100 *2 pcs
  • The battery will always be charged.
  • Maximum load on AC output-1 ≤ 7kW
  • Maximum load on AC output-2 ≤ 10kW (when the input network is available)

Q1: Will solar energy be shared between AC Out #1 and AC Out #2?

Q2: If the consumption is small during large PV generation, is it possible to set up a power discharge to the grid?

Q3: Do I understand correctly that when AC Input #1 disappears, AC Out #2 will automatically turn off?

Thank!

[image]


t-energy asked
t-energy commented ·

1 Answer

Has something changed with my grid export?

Bonjour mon système fonctionne depuis 3 ans . Les mises à jour sont automatique mais depuis un certain temps, je constate des changements dans le fonctionnements du système . Une mise à jour a t'elle besoin d'une intervention manuel par la suite sur les équipements ?

Je ne comprend pas bien la lecteur qui pourrais m'aider ?

Injection alors que les consommateurs sont couverts et la production PV inférieure . La lecture devrait être en positif sur le réseau pas en négatif meme avec de gros consommateur ?

Merci de vos lumières.


Hello my system has been working for 3 years. The updates are automatic but for some time, I have noticed changes in the functioning of the system. Does an update need manual intervention later on the equipment?

I do not understand the reader well who could help me?

Injection while consumers are covered and PV production is lower. The reading should be positive on the network not negative even with heavy consumers?

Thank you for your insight.

florian17000 asked
florian17000 answered ·

3 Answers

Unstable Grid with ESS

We have a 3-phase ESS system (grid connected) that is giving us grief:


The customer's house is about 2km away from the road, so the grid connection is very unstable and if any significant current is drawn, the voltage drops and lights flicker and other appliances turn off in the house.


The problem seems to be that when the load is large enough for the system to switch over to the grid, the entire system follows the grid voltage, rather than creating a stable voltage from the Multis.


Is there any way to make it so that the AC Out of the system is stable regardless of the AC In?


Thanks in advance

Elliot Morgan asked
seb71 answered ·

1 Answer

second battery bank on the MultiPlus grid ?
HI,


I have a working system with PV panels charging 220Ah/48V victron batteries connected to a MultiPlus providing AC, and optionally recharged by grid or (soon) a fuel generator. It is monitored by a VenusOS device.


I have the opportunity to have a second different battery bank (I already got them) and I would like to use it to extend the capacity of the system. The batteries are very differebt and I'd not want to connect them in DC with the first bank.


I wanted to know if it was possible to connect them on the AC local grid, possibly giving more power (sometimes the loads exceeds the first multiplus capacity). I'd imagine connecting them to a Quattro or Multiplus. Is it possible ? How can the second battery bank be instructed to recharge when the generator is up or on excess solar energy, and discharge when load is needed ? Is it automatic somehow ?


Additional question. When I have excess solar energy available, I'd like to power up some devices (heat up the water tank). Is there some way to do that ? At a distance (much like how the electrical grid sends signals over the wire to trigger the day/night mode)


Thank you

mildred asked
alan commented ·

4 Answers

Quattro 10k - AC- IN - 1 Won’t accept Grid Power?

2 -Quattro - 10k inverters not accepting grid. Will start to load then disconnect.

60hz

120 v

Doesn’t drop or spike just disconnect.

Any help would be appreciated.

delaney asked
Paul B answered ·

1 Answer

which product does it all

Tired of not finding a clear answer in de product descriptions. I'm looking for a charger inverter ups-function which will also delivers power to the grid when the batteries are full or not connected. Do all inverters de this? Or none of them? Or did I miss one.

Thanks, Mich

mich888 asked
alan commented ·

3 Answers

grid code "Europe EN50549-1 2019" en France ?

Est-ce que le grid code "Europe EN50549-1 2019" est applicable en France ?

Nous avons des soucis de synchro triphasée avec le VDE 0126-1-1 et nous cherchons une alternative

chuff asked
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

1 Answer

Grid Lost Alarm

Hi, I got a "Grid Lost" alarm today but the grid power hasn't stopped working at any time. I see that the alarm has ocurred when the inverter has gone from Passthru to Inverting state. This has never happened before, so I understand it must be a bug or a new option.


Can someone help me please?


Thank you

Javier Pardo asked
Javier Pardo edited ·

0 Answers

Grid Code Password

Hi All, I need to change the Grid code on My Multi-plus To "None" As I now intend to use it with a generator as well as other AC Source ,I am unable to contact the original supplier of the Multi-plus. Can any supplier supply the password ? I am at a loss here.

taz10002 asked
lubomer69 commented ·

1 Answer

Quattro in France

Hello all.

I'm currently working on the design of our new house.
It will have solar panels, SmartSolar MPPT, batteries (Leaf?) and it seems the Quattro is the inverter to use (two AC in, batteries, 10kW, no feed in if required). All of that with the Color Control GX.

However the Quattro is not validated for France as it's not VDE 126-1-1 compliant (yet?)

So in order to be allowed to use it, I will have to add a VDE 126-1-1 compliant voltage controller (such as an Enya from Tele) and a relay to cut of the house from the grid.

Once I have such a controller, how should I setup the Quattro so it knows grid is out but it can still deliver AC (out of PV or batteries)?

klug asked
perma-batteries answered ·

3 Answers

Quattro drawing less power from grid

After almost 3 years, I finally have grid power.

For some reason, it's weak voltage (~185v) but i'll take that over a noisy genset.

Because I can't feed in, i've connected the line to AC1. I've raised the limit to 20Apms, but it acts very weird - sometimes it goes up to 3kw drawn from the grid, sometimes it's ~1.5kw, but usually stays around 2-2.5kw.

I've tried with all 3 phases and it acts the same.


I understand that I am at the end of a very long line so the voltage is now great, but I don't see why the quattro can't pull more amps from the grid? Any what's really strange it's fluctuating...

[image]

iromeo asked
Daniël Boekel (Victron Energy Staff) answered ·

3 Answers

How to use grid instead of battery in an ESS system?

I would like to set the system to keep the batteries fully charge, and use the grid to compensate for the solar when required. and save the batteries for when the grid is not available

luszim asked
warwick answered ·

2 Answers

Sheduled battery charging based current grid usage

Hi,

I was wondering if there already is some posebility to charge my battery without going over 2,5Kwh on grid usage.

This limit will be on our head soon even on night usage so i would try to stay bellow the 2,5Kwh limit even when charging the battery combined with the current grid usage.

stijn-dhondt asked
cristimv answered ·

2 Answers

Grid monitor not showing / sending alarm

Hi all, I have a Quattro system with Venus GX and want to know if there is a cut on my AC grid line. I activated the "grid fail monitor" on my Venus GX and disconnect my grid energy but nothing happens.

I can't see any alarm saying that my grid is OFF or an email with the alarm.

There is no alarm in VRM portal or my Venus GX.

Is this option to know if I have a cut off of my grid power? If not, there is any option to know when I haven't energy from grid?

Thanks in advance.

Javier Pardo asked
Javier Pardo commented ·

1 Answer

Which is the smallest victron device supporting ESS

Hi Community,

a friend of mine would like to build an ESS but is a little bit short on money. So i would like to ask: Which is the smallest device supporting ESS ?

Thanks !

Jens

stxshadow asked
Matthias Lange - DE commented ·

2 Answers

Grid-Tie Solar AC feed-in not limited ZERO as requested

VRM Portal ID: f045da7d75b0

Hi,

I have enable AC Solar excess feed-in (not Fronius but same frequency controls) and fixed the value to 0W as my county/country does not allow feed-in. If this is not set the AC is not used for internal non-critical AC loads.

[image]


If the AC input power is switched off, the Victron successfully limits the AC Feed-in as expected, however if the AC is present, feed-in occurs that is not expected/allowable.

[image]


Successful AC control on 08-10-2020:

[image]


Please advise.

Regards

Jan Hurter


yoda101 asked
Mark answered ·

2 Answers

152 Posts
132 Users
0 Followers

Topic Experts

Oliver Davis
0 Points
Stuart
0 Points