# V2L an Multiplus 2 geht nicht

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** v2l, beginner, multiplus\
**Created:** [30 September 2025 18:33 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278 "2025-09-30T18:33:22Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 18:33 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/1 "2025-09-30T18:33:22Z")

</div>

Hallo an die Experten, ich habe eine recht neue Inselanlage mit dem Multiplus 2 5kw. Alles funktioniert jetzt. Nun wollte ich am AC Eingang V2L vom Elektro Auto nutzen. Inverter ist auf Generator eingestellt. Strecke ich das angeschlossene AC-In Kabel in eine 220 V Steckdose, funktioniert alles super, stecke ich das Kabel in den V2L Adapter, schaltet der Multiplus um aber gleich wieder ab. V2L kann bis 2,5kw am Auto abgeben, habe 3A bis 6A am Multiplus eingestellt versucht, immer das gleiche Problem. Wieder zurück an eine Haussteckdose, funktioniert alles einwandfrei. Auto zeigt keine Fehlermeldung. Wer hat da eine Idee? Vielen Dank Uwe

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![aaxc](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/aaxc/32/111_2.png) [@aaxc](https://community.victronenergy.com/u/aaxc)\
**Post date:** [30 September 2025 19:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/2 "2025-09-30T19:04:00Z")

</div>

Ich habe vor ein paar Wochen diesen [Thread](https://community.victronenergy.com/t/powerhub-outdoor-3-phase-off-grid-house-system-with-ev-v2l-feature-uk/43135/3) gesehen wo ein Isoltion Transformer für V2L im Einstz war:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Netrange](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/7ab992/32.png) [@Netrange](https://community.victronenergy.com/u/Netrange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/3 "2025-09-30T19:04:29Z")

</div>

Zeige doch mal deine Einstellungen aus der VE-Configure. Die Einstellung “Generator” ist ja nur für die grafische Darstellung im System

Es kann natürlich sein, das der Multi eine Art Netzimpedanzmessung macht … funktioniert am Netz … aber dein EV hat ja keinen Trafo sondern auch nur einen HF Wechselrichter. Eventuell “merkt” der Multi das irgendwie … deswegen würde der Isolated Transformer funktionieren.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:23 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/4 "2025-09-30T19:23:43Z")

</div>

Ich bin ja eher Laie, wo finde ich die Information die Du brauchst?

 ![Screenshot_20250930-212220](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/c/0cca1209793e38ced8d147690c30a766c7b2465c.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:24 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/5 "2025-09-30T19:24:57Z")

</div>

![Screenshot_20250930-212437](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/e/7e205c94671945ff59fb55d9e42bf3bb49159e37.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Netrange](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/7ab992/32.png) [@Netrange](https://community.victronenergy.com/u/Netrange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:36 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/6 "2025-09-30T19:36:05Z")

</div>

Für “tiefere” Einstellungen am MultiPlus2benötigst du auf jeden Fall ein “MK3 Interface” und die nötige Software “VE-Configure” auf dem PC

Hier könntest du die “Eingangsspannungen” und Eingangsempfindlichkeiten oder das Erdungsrelais etc. deaktivieren …

Sonst geht das problemlose Laden deiner Anlage vom “V2L” nur über es externes Netzteil von 230V auf 48V …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:41 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/7 "2025-09-30T19:41:54Z")

</div>

Vielen Dank für deine Mühe. Das mit dem PC ist echt zu kompliziert für mich. Hast du eventuell einen Link, ein Beispiel für ein externes Gerät was ich benötige. Ich denke das ist die bessere Lösung für mich

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:42 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/8 "2025-09-30T19:42:42Z")

</div>

Da ja offensichtlich ein GX Gerät und VRM verfügbar ist, wäre ein MK3 nicht zwingend erforderlich. 😉

> **[VRM: Remote VEConfigure \[Victron Energy\]](https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure)**

> [@Uwekusser](#):
>
> Das mit dem PC ist echt zu kompliziert für mich.

Wer hat das System denn installiert und eingerichtet?  
Der MultiPlus muss doch programmiert wurden sein?!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Netrange](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/7ab992/32.png) [@Netrange](https://community.victronenergy.com/u/Netrange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/9 "2025-09-30T19:45:12Z")

</div>

Du hast so Recht … die Abbildung oben sieht ja nach VRM aus 😉

Also reduziere ich die Aussage auf die nötige Software … VE Configure auf dem PC !!!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/10 "2025-09-30T19:45:54Z")

</div>

War fertig konfiguriert und wird ferngesteuert, ich habe nur Leserechte. Fa. enercab

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Netrange](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/7ab992/32.png) [@Netrange](https://community.victronenergy.com/u/Netrange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/11 "2025-09-30T19:45:57Z")

</div>

Also benötigst du die Software VE Configure vom Downloadbereich … dann sehen wir weiter

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [30 September 2025 19:47 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/12 "2025-09-30T19:47:49Z")

</div>

Hallo Uwe,

> [@Uwekusser](#):
>
> Wieder zurück an eine Haussteckdose

das darfst du dann aber nicht mehr machen wenn du die Konfiguration so änderst dass das V2L akzeptiert wird.

Ich behaupte einfach diese „Haussteckdose“ wird vom Netz versorgt. 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [30 September 2025 19:48 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/13 "2025-09-30T19:48:07Z")

</div>

Dann solltest du dich mal mit denen in Verbindung setzen.

Wenn du nur lese Zugriff im VRM hättest, könntest du die Remote Konsole nicht öffnen, da musst du also mind. Techniker Zugriff haben.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:49 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/14 "2025-09-30T19:49:13Z")

</div>

Ja haben sie mir diese Woche freigeschalten, nur wegen Einstellung für Generator

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:49 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/15 "2025-09-30T19:49:34Z")

</div>

Ja ist Netz

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:50 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/16 "2025-09-30T19:50:37Z")

</div>

Ok

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [30 September 2025 19:50 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/17 "2025-09-30T19:50:43Z")

</div>

… und an dieser Steckdose steckt der Multi auch mal drin ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:52 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/18 "2025-09-30T19:52:31Z")

</div>

Nur zum Testen war er an der Netz Steckdose, zukünftig nur offgrid und mit V2L geplant

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [30 September 2025 19:55 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/19 "2025-09-30T19:55:26Z")

</div>

Dann macht es Sinn wenn du die Konfiguration änderst, dafür brauchst du aber ein Passwort und der Multi darf nicht mehr an das Netz.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Uwekusser](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@Uwekusser](https://community.victronenergy.com/u/Uwekusser)\
**Post date:** [30 September 2025 19:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/v2l-an-multiplus-2-geht-nicht/46278/20 "2025-09-30T19:56:36Z")

</div>

Okay, soll auch nicht mehr an das Netz. Werde dann wohl die Firma mal anrufen zum umstellen