Ich habe mein System jetzt ein paar Wochen am Laufen. Jetzt, wo etwas mehr Sonne da ist, habe ich gemerkt, dass ich ständig auf zwei Phasen ins Netz einspeise. Ich denke, das könnte nur ein Messfehler sein. Das ESS habe ich bereits kontrolliert , hier steht die mehrphasige Regelung auf „Summe aller Phasen“. Auch meinen Carlo Gavazzi (EM240) habe ich geprüft; der misst ebenfalls alle drei Phasen.
Hat noch jemand eine Idee?
Meinst du wirklich einen EM340 ? oder einen ET340 ? Letzterer ist bekannt für Probleme bei der Saldierung. Ersterer ist garnicht in der Victron Kompatibliätsliste. Das Verhalten ist allerdings trotzdem normal. Wenn Du von „Summe aller Phasen“ auf “einzelne Phase”, sollte er aufhören einzuspeisen. Dieses Verhalten passiert, wenn Du unterschiedliche Lasten auf den Phasen hast. Die nicht so sehr belasteten Phasen speisen ein und versuchen so den belasteten MP2 zu unterstützen. Das Umschalten auf “einzelne Phase” hat natürlich den Nachteil, dass nur bis 4 kW unterstützt wird. Der Rest kommt dann aus dem Netz und wird nicht saldiert.
Ja, es ist ein EM340.
Bevor das jedoch zu größeren Problemen führt, würde ich mir notfalls auch den passenden Zähler von Victron kaufen.
Was mich dabei allerdings wundert. Die Statistik im System wäre dann falsch. Ich speise angeblich täglich eine hohe Zahl ein. Gibt es eine Möglichkeit, das über eine Einstellung wieder zu korrigieren?
das liegt an der fehlerhaften Saldierung und liegt am Energymeter. Es wird nicht wirklich etwas eingespeisst …. das System erfasst es aber so. Das sollte Dir Dein Zähler vom VNB bestätigen.
Du musst hier zwischen technischer Einspeisung und buchhalterischer Einspeisung unterscheiden:
In Deutschland haben wir saldierende Zähler. Das bedeutet du DARFST z.b. auf L1 einspeisen (-200W) und auf L2 200W aus dem Netz beziehen und hast damit eine saldierte 0 Einspeisung.
Genau so steuert das System auch aus, wenn du bei ESS → Multiphase-Balancing “Sum of all Phases” auswählst. Dann sollte dein Meter ebenfalls Saldierend sein, sonst kommen in VRM komische Werte raus, weil das Meter dann eben GLEICHZEITIG 200W Einspeisung und 200W Netzbezug ermittelt.
Letzteres ist die technische Wahrheit, entspricht aber nicht unserer saldierten Betrachtung.
Wenn du 3 Multis hast (3 Phasen System) könntest das Multiphase-Balancing auf “Individual” Stellen, dann werden die 3 Multis so orchestriert, dass jede Phase für sich auf 0 gehalten wird. Damit bist du dann aber beim abdeckbaren Verbrauch auf die einzelne Inverterleistung pro Phase beschränkt, bei “Sum of all Phases” kannst du z.B. via “-5000/-5000/10000” am Netz theoretisch bis zu 15kW Last auf einer Phase noch zu einer “saldierten 0” drehen, auch wenn man das Schieflasttechnisch nicht macht
Zudem versucht das System nach meiner Erfahrung auch die 3 Multiplus gleichmäßig zu belasten.
In dem Beispiel oben geben alle Multi ungefähr 350-400W AC heraus. Dem Multi ist es dabei egal wohin. Auf L1 und L2 gehen daher je ca. 250W zu den Lasten und ca. 140W ins Netz. Auf L3 ist es anders herum, weil es da kaum Lasten gibt. Am Netzzähler kommt dabei ungefähr 0W heraus.
@dognose
Ja, genau, das habe ich soweit verstanden.
Aber wie kann ich das Buchhalterische nun richtigstellen? Kann ich das mit meinem jetzigen Setup korrekt konfigurieren, oder muss ich mir einen neuen Zähler besorgen? Bevor ich mir einen abbreche, kaufe ich mir lieber den passenden Zähler. Wobei es ja immer heißt, dass der Carlo eigentlich ein üblicher Zähler ist.
Ja Hermann, wenn du das Buchhalterisch richtig stellen möchtest brauchst du einen neuen Zähler. Der EM340 ist direkt angeschlossen und via rs485 Modbus am Cerbo angeschlossen. Dann würde ich den EM540 empfehlen, den kannst du 1:1 tauschen. Der VM von Victron hat messwandler und can Bus, da müsstest du alles umbauen.
Der EM340 regelt das System korrekt nur eben die buchhalterische Saldierung macht dieser nicht. Den EM540 kannst du 1:1 tauschen und der saldiert.
Das ergibt sich völlig automatisch
Bzw, das ist das Ziel und die “saldierte 0” ergibt sich automatisch, je nachdem wie rum man es sieht:
Wenn du 900 Last hast, müssen 3 multis je 300W einspeisen, “dass es am grid saldiert 0 wird”, völlig egal wie das Grid dann aussieht. 0/0/0 oder -300/0/300 (Bei Last 0/300/600)
Im Grunde kann man sagen, die Inverter speisen dann einfach saldiert den Gesamt-Verbrauch ein, und das Netz muss für die Schieflast der Verbraucher geradestehen.
Hast Du denn mehrere WR, die auf verschiedenen Phasen einspeisen können? Falls nicht, dann kann Dein System ja faktisch gar nicht auf anderen Phasen einspeisen. Für einen Messfehler halte ich das aber auch nicht, dazu ist der Wert zu hoch.