Fuse in the neutral conductor of the EM540

Hallo

Ich werde immer wieder gefragt von Kunden wozu die kleine Sicherung im N Leiter vom EM540 ist. Ich sage das hatte ich hier mal gelesen wenn der EM540 Abstürzt ist die zum Neustart da . Stimmt das ? Hintergrund ist das wir mal Testweise die Sicherung rausgemacht haben und das der EM540 hat weiter geleuchtet also Display war an. Da ist nix neu startet. Kann mir das einer erklären oder ist der Neustart so nicht möglich ?

Gruß Timo

Hallo Timo, meines Wissens ist das nur für die Spannungsmessung. Ohne die Sicherung scheint ersteinmal alles normal zu funktionieren, mit der Zeit laufen aber die Spannungswerte der Aussenleiter immer weiter auseinander.

Und ohne Sicherung? Also nur normal am 0 leiter angeschlossen?

Funktioniert das natürlich so wie alles andere ohne Sicherung auch. Meistens haben die aber den Grund irgendetwas zu schützen.

Das stimmt ist ja eingebaut. Ich habe mich nur gewundert das der EM540 angeblieben ist ohne N. Weil er ja als art reset fungieren sollte also stimmt das nicht sondern er schützt nur den em540. Neustart geht nur über Haus abschalten.

Ich kenne das auch so, dass der N als Bezugspotential für eine saubere Spannungsmessung gebraucht wird. In einem 1-phasigen System ja ohnehin klar, im drei-phasigen System läuft der Zähler zwar weiter, aber kann dann ggf. nicht mehr messen.

Ein punkt war noch, dass man die Leitung im Fehlerfall des Zählers auch absichern muss. D.h. falls da im Zähler was schief läuft, wäre die N-Leitung nicht abgesichert, oder nur über die Zähler-Vorsicherung, also viel zu hoch, und somit würde die N-Leitung zum EM540 direkt abrauchen.

All right, so the information about the reset isn’t correct, and the fuse protects the EM540. I’ve installed it everywhere, on all systems; I just wanted to make sure I understood correctly.

Thanks for the clarification.

Regards,
Timo

Hmmm,
Well, when it comes to a fuse in the neutral conductor, I’m always very, very cautious.

Because if it blows, it can cause the star point to shift and/or potentially allow current to flow between the phases, which can then get unpleasant.

So I always fuse the phases.

S.

We’re talking about an EM540 here, which is a shunt meter. This means that the phases are routed directly through the meter using thick cables. The meter is usually connected directly to the incoming supply, so it is protected by the “large” upstream meter fuses/SLS.

The “small” fuse in the neutral (N) conductor to the meter is useful because the conductor cross-section is reduced at this point. This is purely a metering cable, so it is only, for example, 1 mm² and could not carry the current from the SLS in the event of a fault or defect in the meter. That is why it has separate overcurrent protection.

Okay, sorry, I had overlooked that.
Of course, that doesn’t apply here—you’re right.

Sorry if I caused any confusion.

Let me clarify slightly: I protect the phases when it’s a meter that uses clamp-on current transformers or something similar and is connected to the phases for its power supply.

S.