Bonjour,

J’ai configuré une installation avec 3 Multiplus II 3000 en triphasé, 3 MPPT 250/85, deux batteries Pylontech US5000 et un cerboGX.

Je voudrai réinjecter le surplus de production solaire sur le réseau, mais même en coupant les charges CA, et avec les batteries chargées à 100%, je n’ai aucune réinjection réseau. Quelqu’un aurait une idée d’un paramètre qui m’échapperait, ou une erreur dans ma configuration?

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/9/09d29019a3afece6b6dd642907a2a81ee93f9049.png)

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/7/d78b86c9d9ad637e42f8d021d78fd12a601abb2c.png)

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/5/1/516427452f1d59293bb1ee2c888f486248c0532d.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Q.x](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/q.x/32/737_2.png) [@Q.x](https://community.victronenergy.com/u/Q.x)\
**Post date:** [18 November 2025 17:02 UTC](https://community.victronenergy.com/t/reinjection-reseau/48874/2 "2025-11-18T17:02:49Z")

</div>

L’absence d’option _Autoconsommation de la batterie_ dans le menu _ESS_ suggère que tu aurais configuré que toutes tes charges sont du côté AC IN.

> [@Pas de prise en compte réseau AC et pas de conversion vers AC In](https://community.victronenergy.com/t/pas-de-prise-en-compte-reseau-ac-et-pas-de-conversion-vers-ac-in/42946/4):
>
> Le paramètre Autoconsommation de la batterie devrait être sur Toutes les charges du système et non sur Seulement les charges critiques. De mémoire, je crois que ce paramètre n’apparaît pas dans certaines circonstances. Dis-moi si ce paramètre n’est pas présent chez toi. J’ai retrouvé la réf Ceci fait référence à ce paramètre : S’il est configuré sur Entrée AC uniquement, alors c’est normal que le paramètre Autoconsommation de la batterie ne soit pas présent. Et, ce n’est pas la sou…

Dans ton cas, tu aurais ceci.

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/c/4/c44f6a6f52fd2f012286794bc0d0917a916c28e2.png)

Si tu n’as aucune charge raccordée à la sortie du Multiplus-II, ce paramètre est correctement configuré. Autrement, il faut le corriger.

Si c’est correctement configuré, alors il faut que tu aies un compteur externe ou 3 sondes déportées (une par Multiplus) pour connaître ce que tu importes et exportes sur le réseau.

Si tu as un compteur externe, alors l’option _Comptage réseau_ doit être sur _ **Compteur externe** _.  
Si tu as 3 sondes déportées, alors l’option _Comptage réseau_ est correctement configurée. Les sondes pourraient être mal placées.