Hallo allerseits,

bei mir ist irgendwie ein Inverter verschwunden von drei SMA Tripower.  
Habe da erst vorgestern Module angeschlossen , aber der war in nNode Red schon mal sichtbar. Dann war er eben lange aus und jetzt ist r “weg”  
Bie Devices taucht er nicht auf.  
Bei PV Inverter wird er angezeigt,  
In Node Red steht Disconnected.

Was mus ich machen um den wieder zu wecken?

 ![Screenshot 2025-06-22 111916](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/e/d/eda5e51632e803eb82a106c37eb0ca1dff5853b5.png)  
 ![Screenshot 2025-06-22 111626](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/e/fe16ca4e87912db613b9c1a8f60fe1cdea12c9d8.png)  
 ![Screenshot 2025-06-22 111558](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/b/5/b51da2007563c84ef4dfef923f0d3bd15dca0934.png)

Thanx for any hints!  
LG  
Hannes

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [22 June 2025 13:59 UTC](https://community.victronenergy.com/t/pv-inverter-verschwunden/36778/2 "2025-06-22T13:59:55Z")

</div>

Ist vermutlich nicht sonderlich hilfreich aber ich hatte das auch vor ca. 14 Tagen. SMA verschwunden…. Update-nichts gebracht. SMA Aus/An-nichts gebracht. Cerbo Neustart etc. - nichts gebracht.  
Dann habe ich einen ET340 bestellt, der wurde geliefert…. Cerbo nochmal neu gestartet - da war er wieder!  
Vielleicht hat’s geholfen dass der ET340 auf dem Küchentisch lag. 😉

Ich kann mich aber auch erinnern dass es bei der Inbetriebnahme des SMA vor 3 Jahren unglaublich gezickt hat mit dem Modbus. Nach dem ich aufgegeben hatte war er 3Std später plötzlich im VRM….

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schinderhannes](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/94ad74/32.png) [@Schinderhannes](https://community.victronenergy.com/u/Schinderhannes)\
**Post date:** [22 June 2025 19:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/pv-inverter-verschwunden/36778/3 "2025-06-22T19:56:10Z")

</div>

Habs gefunden!  
Nach dem Restart des STP8000 war irgendwie der Web Server den Modbus braucht deaktiviert, komischerweise wurde er bei der Wechselrichtersuche trotzdem gefunden aber eben nicht bei Devices angezeigt…