# Newbie-Problem - Aktivieren von AC-out-2

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** autotransformer, beginner, victronconnect, multiplus-ii\
**Created:** [28 July 2025 13:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087 "2025-07-28T13:38:25Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [28 July 2025 13:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/1 "2025-07-28T13:38:25Z")

</div>

Hallo in Runde,

ich betreibe seit 3 Monaten einen Multiplus II 48/5000/70 als Inselanlage mit ACin und einem LiFePO4 - Satz (100 Ah). Nun möchte ich an AC-out-2 aktivieren und drehe mich im Kreise. Über die bereits über FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter angeschlossene Außensteckdose soll mein neues PlugIn-Hybrid-Auto (einphasig, max 3 KW) geladen werden.  
An AC-out-1 sind insgesamt 2 Stromkreise angeschlossen, die nur dann mit zugekauften Strom versorgt werden, wenn der Akku seinen definierten Mindeststand oder die Leistung in diesen Stromkreisen eine definierten Höchstwert erreicht. Das funktioniert ja auch.

Ich habe in meinem Haushalt wirklich keinen einzigsten Windows Rechner (seit 26 Jahren) und betreibe für konfigurative Aufgaben steht auf meinem Ubuntu 22.04 VictronConnect in Version 5.103 zur Verfügung.

Ich finde leider nichts, wo ich da etwas programmieren oder einstellen könnte.

An AC-out-2 liegt keine Spannung an. Es ist inaktiv.

Was kann ich tun? Wie bekomme ich AC-out-2 aktiviert?

PS:

ich habe irgendwann mal Elektriker/Elektroniker gelernt, habe aber bis auf eigene Erfahrungen in PVA keine fachliche Qualifikation zu Victron Technik - sprich, ich bin kein Solarunternehmen  
Ich bin IT-Security-Spezialist.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [28 July 2025 17:33 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/3 "2025-07-28T17:33:37Z")

</div>

Das Tooling-Problem VEConfigure auf Ubuntu Linux löste ich mit dieser Anleitung:

> **[How do i use VE configure with Linux (ubuntu)? - VictronEnergy](https://communityarchive.victronenergy.com/questions/69495/how-do-i-use-ve-configure-with-linux-ubuntu.html)**

Dabei hatte ich einen Fehler, dessen Lösung ich hier in den Kommentaren hinterließ:

> [@Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 AC out1 + out2](https://community.victronenergy.com/t/victron-multiplus-ii-48-5000-70-50-ac-out1-out2/35788/6):
>
> Na mal sehen. Ich bin jetzt den Weg über PlayOnLinux gegangen. Dabei bin ich dem Link gefolgt, den ich eben gepostet habe … ich habe PlayOnLinux nach Anleitung installiert und damit dann VEConfigure installiert. Danach in der Anleitung die Shell-Kommandos ausgeführt und festgestellt, dass sich das USB-Kabel von MK32USB auf /dev/ttyUSB0 zeigt. Danach wechselte ich in PlayOnLinux’s virtual drives/c\_\_/dosdevices$ und löschte com1 und com10 und erzeugte symlinks mit T470s:~/PlayOnLinux’s virtual…

Nun arbeite ich an der Lösung des Problems … womit schalte ich AC-out-2 ein?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ChiefSolar](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/chiefsolar/32/22791_2.png) [@ChiefSolar](https://community.victronenergy.com/u/ChiefSolar)\
**Post date:** [28 July 2025 17:49 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/4 "2025-07-28T17:49:45Z")

</div>

Hauptschalter ausschalten 😁

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [28 July 2025 18:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/5 "2025-07-28T18:04:29Z")

</div>

Sorry, mit diesem Post kann ich nichts anfangen.  
Meine PVA hat 2 Hauptschalter.  
Den Schalter am MP2 und einen Havarieumschalter, der die Zuleitung vom Hauptverteiler auf die beiden angeschlossenen Stromkreise umschaltet, falls der MP2 mal havariert ist.

…

Aber ich schaltete den MP2 mal aus und wieder ein.  
Auch da war AC-out-2 ohne “Strom”  
Sicher sind meine unter obigen Link eingestellten Eigenschaften nicht korrekt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [28 July 2025 18:07 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/6 "2025-07-28T18:07:25Z")

</div>

Ich rekapituliere auch hier mal, was ich mittels VEConfigure einstellte.

Zuerst laß ich irgendwo, ich müsse VS auf “Do not use VS” stellen.

Nun verwendete ich den Relay-Assistenten und stellte ein:  
Use AC-out-2 relay  
Set Relay on  
AC input (Switch conditions)  
When Bulk protection activated  
AC1in not aviable for 10sek

Ich bin sicher, dass etwas totaler Unsinn ist, was ich da einstellte …

**Der Idealzustand für diesen Ausgang AC-out-2 wäre für mich:**  
Ist die Last an AC-out-1 kleiner als 300 Watt, dann darf sich AC-out-2 zuschalten und lädt dann idealerweise den Akku meines Hybrid-PKW (einphasig mit 1 KW oder was eben da ist) OHNE den Akku der PVA zu belasten.

300 Watt ist tatsächlich meine geringe Grundlast. Nur wenn bspw. eine Waschmaschine oder ein Geschirrspüler läuft, verbrauche ich mehr. Und das ist kein Dauerzustand. So soll erzeugter Strom im 10kWh Akku des Autos landen …

Vielleicht ist diese Beschreibung am anschaulichsten.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [28 July 2025 18:18 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/7 "2025-07-28T18:18:34Z")

</div>

Du brauchst immer mindestens zwei Assistenten, einen für EIN und einen für AUS.

> [@geophys](#):
>
> Ist die Last an AC-out-1 kleiner als 300 Watt, dann darf sich AC-out-2 zuschalten

Das wäre erstmal kein Problem.  
Aber den PV Ertrag kennt der MultiPlus nicht, daher kannst du das nicht als Parameter zum schalten nutzen.

Für umfangreichere Programmierung wirst du den rPi mit Venus OS und NodeRed nutzen müssen.

Für Überschussladen mit der Wallbox würde sich die Wallbox von Victron anbieten, die macht das dann automatisch.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [28 July 2025 18:27 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/8 "2025-07-28T18:27:59Z")

</div>

Erst mal vielen lieben Dank! Der Tipp, dass ich zwei Assistenten benötige, ist Gold wert!  
Das gehe ich dieser Tage mal an.

Ich hoffte, dass ich um “Umfangreiche Programmierung” komme.  
Das Image Venus OS läuft auf dem RPi3.  
Die Wallbox habe ich bereits im Auge …  
Aber der innere Ehrgeiz lässt mich suchen, wie es eine ganz triviale Lösung finde.  
Aktuell ist das eine etwas robustere Steckdose von LEGRAND.  
Da ich im Homeoffice arbeite, ist das kein Problem. Scheint die Sonne, stecke ich das Auto an, wenn es nötig ist.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 17:31 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/10 "2025-07-31T17:31:07Z")

</div>

Hallo Matthias,

ich habe mir heute mit dem Tool _ **VEConfig** _ die Assistenten vorgenommen.

Das heißt, ich löschte alle Assistenten und fügte …

relay\_ac\_out\_2\_on und  
relay\_ac\_out\_2\_off

… hinzu.

Ich übertrug die Änderungen an den Wechselrichter und als erstes ist ein  
“Umschalten” vernehmbar.

Screenshot mit _ **VictronConnect** _ erstellt

 ![Problem_Nach_Uebertragen_der_Assistenten](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/a/a/aa189f86c4e4ff9abd4e2b1fd1dde97c6cf245e4.png)

ACin wurde also auf ACout geschaltet. Um diesen mißlichen, mir nicht erklärlichen Umstand zu beheben, verwende ich wiederum das Tool _ **VictronConnect** _ und klicke im Rechteck AN und schalte dort auf _Nur Wechselrichter_ um.

 ![Durchschaltung_ACin_nach_ACout_deaktivieren](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/b/c/bc23b4ae1261c14fe3fc95d14c0e56cf2d4466f2.png)

Doku der Assistenten:

Merkwürdig ist auch, dass wenn ich dafür _ **VEConfig** _ starte, dass MPII sofort in den Charger umschaltet und _Mains On_ leuchtet.

Assistent 1 (Einschalten)

 ![relay_on_1](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/2/6/26b8915e174f7264558ebee3d118c1b624591537.png)  
 → Welches Relais soll geschaltet werden: AC\_out\_2

 ![relay_on_2](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/8/f/8ff8d94eca0fcf83ca638c528f6d2270d2ebd947.png)  
 → Einschalten

 ![relay_on_3](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/2/020132c5c4dd686b4c3bf85192796c54dd7c8419.png)  
 → Die benötigten Umschaltbedingungen

 ![relay_on_4](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/7/1761b548d3282b1d912ebb821329c2c92f4051cf.png)  
 → keine Ansteueroptionen

 ![relay_on_5](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/e/fe69c89869e8cae5ba75e78900a1f63f089c437d.png)  
 → an wenn Last an AC\_out\_1 mindestens 10sek kleiner als 300W

 ![relay_on_7](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/e/f/ef4b7c14dd34ed98774753004a00ad0a5fddeba9.png)  
 → an wenn AC1 nicht vergügbar, damit ac\_out\_2 nicht ACin belastet und wirklich Sonnenenergie verwendet wird

 ![relay_on_8](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/6/d6c0c6e581600b8acb96eb3e91f77a249320e4f7.png)  
 → Der Akku soll natürlich geladen sein. Also mehr als 80% State Of Charge (SOC) haben.

Assistent 2 (Ausschalten)

Bild 1 und 2 analog Assistent 1

 ![r_off_3](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/9/a/9a044a0e69b0b2380493285d0fefa8d03121d94b.png)  
 → relay ac\_out\_2 wieder ausschalten

 ![r_off_4](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/a/1a72957084b1b28f853ce3af9c71ae08ea897d97.png)  
 → wieder die selben Umschaltbedingungen

 ![r_off_5](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/9/d993301f38c44f1ab4e462d7edae9e0994bb1588.png)  
 → keine zusätzlichen Ansteuer-Optionen

 ![r_off_6](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/d/7dfe01fd0dba77dc233465a2bd97e7080212fe69.png)  
 → aus wenn Last an ac-out-1 größer als 300 Watt Grundlast

 ![r_off_7](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/e/1e0d34843559482660b9ba9647ad72f238d509cc.png)  
 → ACin ist aus (wenn an, ist bei mir eine Last über 3800 W und er schaltet durch von ACin auf ACout

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [31 July 2025 17:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/11 "2025-07-31T17:43:51Z")

</div>

Assistenten markieren und auf “Zusammenfassung” klicken, so hast du alle Infos auf einmal. 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 17:48 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/12 "2025-07-31T17:48:43Z")

</div>

mach ich gleich

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 17:51 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/13 "2025-07-31T17:51:31Z")

</div>

😀 so leicht geht das

 ![Zusammenfassung_On](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/2/728fc70ced4db77050956094e2bd4097b99995c3.png)  
 → ON

 ![Zusammenfassung_Ass-OFF](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/9/6/96958d5c846d89d6de35d7cf6fea45e776ac6d32.png)  
 → OFF

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 17:55 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/14 "2025-07-31T17:55:09Z")

</div>

Mit diesen Assistenten funktioniert das erstmal.

Problem:

MPII schaltet den Charger ein

 ![problem_charger_main_son](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/c/1c907a910168e41a201809ad223ab428287ddb60.jpeg)

Warum, weiß ich nicht.  
Irgendwas überträgt VEConfig, was ich nicht auf dem Schirm habe!

🤔

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [31 July 2025 18:08 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/15 "2025-07-31T18:08:18Z")

</div>

Kannst auch mehrere Assistenten markieren 😉

Mehrere Bedingungen in einem Assistenten sind UND Verknüpft, es müssen also alle gleichzeitig erfüllt sein.

Für jede Bedingung ein separater Assistent wäre eine ODER Verknüpfung.

Du hast für AN und AUS “wenn AC IN nicht verfügbar” drin, das wird vermutlich nicht klappen.

Wenn AC IN da und verbunden ist, wird geladen.  
Ich dachte es ist eine Insel?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 18:11 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/16 "2025-07-31T18:11:46Z")

</div>

Nein, nicht ganz.  
Ich nehme ACin als Bypass und schalte die durch, wenn 3800 Watt am Ausgang AC\_out\_1 anliegen ODER der Akku (2 x 24V 100Ah) einen definierten Tiefstand erreichen. Kommt seltenst vor, dass das passiert.

Hier ein Screenshot noch, wenn ich VictronConnect wieder aktiviere.

 ![problem2_ACin_auf_ACout](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/a/4/a43230357dfe02f52ae705989584585b9fc5ddc2.png)

ACin schaltet aus mir unbekannten Gründen auf ACout.  
Immer nur, wenn ich VEConfig zur Konfiguration der Assistenten benutzte und diese in den MPII lade.

Dann nehme ich wie oben beschrieben Victron Connect und schalten die Box mit “An” auf “Nur Wechselrichter”

 ![Mitigation_Config_Bug](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/a/7aa133b21c3c61c60467554418d09622c7976fc8.png)

So mitigiere ich mein “Unvermögen” 😀

Habe ich das getan, funktioniert alles wie gewünscht.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 18:28 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/17 "2025-07-31T18:28:19Z")

</div>

Ich muss ergänzen, dass ich einen Fehler im Handling der beiden Tools sehe.  
Konfiguriere ich die beiden Assistenten, muss ich das antiquiert wirkende _ **VEConfig** _ bemühen, dass ich nur mit List und Tücke auf Ubuntu Linux zum Fliegen brachte.

Normal verwende ich für die Einstellungen des Wechselrichters _ **VictronConnect** _ und fixe damit das geschilderte Widernis erstmal.

Ebenso sei ergänzt, dass ich mich seit 20 Jahren mit wilden Dingen der IT-Security befasse und niemals nicht mein Minikraftwerk und dessen Equipment einer für mich unbekannten Cloud überlassen würde. Und so läuft alles lokal bei mir. Es braucht Zeit, um mich mit der VRM auseinanderzusetzen.

Meine komplett selbst gebaute PV-Anlage hat derzeit nur 3200WPeak an Kollektoren und einen Akkusatz 2 mal 24V 100Ah LiFePO4. Der Laderegler V.-MPPT 150/45 versorgt die Akkus an die dann auch der Wechselrichter Multiplus II angeschlossen ist. Dazu noch ein Havarieumschalter, wo ich ACin auf ACout schalten und alles vom MPII trennen kann. An AC out 1 hängen die Großverbraucher meines Hauses (Waschmaschine, 2 Geschirrspüler, 2 Kühlgeräte, Hobbyraum mit Kreissägen, Bohrmaschinen etc und ein Partyraum). Nur in sonnenarmen Perioden kaufe ich noch Strom. Das funktionierte bislang ohne Tadel.  
Nun kam ein Plugin-Hybrid Auto hinzu, das selbst nochmal 10 KWh Akku hat.  
Dieses oll nur geladen werden, wenn der Strom dafür “übrig” ist.  
Ich beschrieb eingangs, wann das so ist.

Früher erlernte ich einen Beruf, der Elektroinstallateur inbegriffen hatte. Alles im Haus habe ich selbst installiert und von einem Meister abnehmen lassen, folgerichtig auch die PVA. Das Stadtwerk prüfte, ob alles artgerecht erfolgte und zeigte mir den Daumen nach oben. Nichts zu beanstanden.

Übrigens:  
Ich bin dankbar und beeindruckt, wie schnell einem hier geholfen wird!!!

🌸

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [31 July 2025 19:15 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/18 "2025-07-31T19:15:23Z")

</div>

hallo,  
wenn du ein gx oder ein digitalcontrol am system hast, schaltet veconfig nichts mehr. ansonsten muss veconfig ja das system einschalten, damit es auch konfiguriert werden kann und solange veconfig nicht laeuft, aber der mk3 angeschlossen ist, bleibt das system auch aus, wenn du am geraet den einschalter betaetigst.

aber du kannst ueber einen relais-assistenten auch den ac-in deaktivieren und aktivieren!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [31 July 2025 19:37 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/19 "2025-07-31T19:37:18Z")

</div>

Danke für den Hinweis.

Ich habe kein GX oder das zweitgenannte.  
Ich benutze einen RPi mit dem passenden Venus OS ausschließlich für statistische Zwecke.

Ich bin erstmal wie beschrieben vorgegangen und schaue morgen mal, wie ich das Ganze gerade ziehe und woran es eigentlich lag.

Vielleicht ist es auch eine Wechselwirkung zwischen den genannten Tools.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [1 August 2025 08:22 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/20 "2025-08-01T08:22:25Z")

</div>

hallo,  
wenn du den mk2/3 nicht vom pi trennst sondern den multi ueber einen weiteren mk2/3 konfigurierst, sollte er auch in dem zustand bleiben, in dem er ist. allerdings muss er zum konfigurieren immer an sein.

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![geophys](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/g/f1d935/32.png) [@geophys](https://community.victronenergy.com/u/geophys)\
**Post date:** [10 August 2025 06:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/21 "2025-08-10T06:43:58Z")

</div>

Hallo Dieter,

erst mal danke für deine Mühe.

Ich benutze das von als “MK2/3” bezeichnete “MK3-USB Interface” als Kabel zwischen dem Venus-GX (aktuellstes Large-Image) und dem Multiplus II.  
Ich konnte die mit VEConfig eingerichteten Assistenten an den Multiplus II übertragen. Hierzu zog ich USB vom Venus-GX ab und verband es mit dem ausführenden Notebook. Nach dem Neustart des Multiplus II musste ich VEConfig beenden und VictronConnect starten und damit dann auf Wechselrichter stellen (wie oben beschrieben). Damit funktioniert dann auch AC-out-2 nach meinem Regelwerk.

Am Folgetag spielte ich dann die aktuellste Firmware vom 31.07. ein. Damit bringe ich nun einen vielfach kommunzierten Fehler des Batteriewächters in Zusammenhang. Die Messung der Batteriespannung scheint fehlerhaft zu sein. Einmal passt die Spannung zu den errechneten Prozenten, einmal nicht.  
Das ist verwirrend. Nun habe ich meine Assistenten auf die Batteriespannung geändert bzw. benutze den AC-out-2 nicht zum Nachladen meines Autos.

Meine Erkenntnisse bisher

1. liegt sie ca. 1 Volt über meiner Messung (könnte eine Kabelkompensation zu Grunde liegen)
2. Nachdem meine LiFePO4 - Batterien (2 mal 25,7V und 100Ah) vollgeladen waren (bei Abschaltung des MPII und damit aller Lasten) schien sich das System rekalibriert zu haben. So etwa ab 50 Prozent der möglichen Spannungen verliert das System jeden Bezug zur Realität. Und mir geht es so, wie allen Betroffenen hier. Es baut sich Frust und Unverständnis auf! Ich würde gerne mit einigen in Kontakt treten, aber die Threats werden automatisch geschlossen, wenn mal 4 Wochen nichts dazu kommt.

_ **Dringender Hinweis:** _

_**Ich bin nicht ganz elektrisch unbeleckt. Jedoch verdiene ich mein Geld nicht mit Solararbeiten.  
Ich würde mich als fachlich vorbelasteten Laien bezeichnen, der seit Mai auf Victron-Technik umstieg.  
Bei Antworten bitte ich um “wenig Floskeln”! Benennt die Dinge, wie sie benannt werden müssen,  
da ihr sonst nicht verstanden werden könntet.**_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [10 August 2025 08:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087/22 "2025-08-10T08:45:41Z")

</div>

hallo,

wenn du den mk3 umsteckst, dann ist klar, dass es zum ein/aus-schalten des multis kommen kann. das ist auch der grund, warum ich einen 2. mk2 benutze!

eine spannungsdifferenz von 1V sollte jedenfalls nicht vorkommen. abweichungen von mehr als etwa 0,2-0,3V hatte ich noch keine, ausser durch den spannungsabfall an den kabeln und sicherungen.

wenn du einen vernuenftigen soc haben willst, brauchst du zwingend einen smartshunt/bmv. bei mir liegt das bms auch mal ueber 80% soc daneben. mal sehen, ob man da was bei den einstellungen machen kann!

bei 25,7V ist dein akku auch nicht voll. du brauchst mindestens 27,2V oder besser 27,6V um sicher zu sein, dass er voll ist.

ich habe hier auch noch nicht bemerkt, dess threats geschlossen wurden, ausser sie wurden als geloest markiert, dann werden sie aber nach 2 wochen geschlosen und zwar nach dem letzen beitrag, soweit ich das mitbekommen habe.

die spannung ist auf jeden fall besser als den soc zum schalten zu benutzen. da der soc, bei gleicher spannung, aber auch sehr unterschiedlich sein kann, ist das allerdings nicht so genau.

tschuess

[Next page](https://community.victronenergy.com/t/newbie-problem-aktivieren-von-ac-out-2/41087.md?page=2)