Bonjour,
pour le paramètre limite de courant réseau, les valeurs prédéfini passent de 32A a 63A.
si une valeur intermédiaire par exemple 50A est renseigné, sera t’elle prise en compte dans le fonctionnement, ou le système considérera la valeur prédéfini la plus proche ?
Bonjour, ce ne sont que des valeurs prédéfinis et non des “crans” de fonctionnement.
Si vous réglez à une valeur différente, le Multiplus la respectera. De plus c’est assez simple de vérifier le fonctionnement.
ok merci beaucoup pour votre réponse