Multiplus II et Micro onduleur avec batterie DIY

Il y a un document dont tu peux prendre connaissance et qui pourra guider ton choix en ce qui concerne la batterie.

Pour la conformité, il faut t’assurer que le constructeur ait un certificat de conformité NF EN 62619 ou IEC 62619. Pylontech est conforme et est officiellement supporté par Victron. Mais, ce n’est pas le seul. Autre point de détail pour la conformité, à défaut d’avoir un local batterie dédié et aux normes, il y a une limite de 15kWh de stockage. En deçà, un local ordinaire suffit. Au delà, le local doit répondre à certaines normes anti-feu. Donc, 314Ah à 51,2V font 16,078 kWh. Il faut un local conforme aux normes anti-feu. Alors que 300Ah à 48V font 14,400 kWh. Un local ordinaire suffit mais 10% de stockage en moins.

Paramétrer l’ESS est indépendant de la batterie. Il s’agit d’une stratégie d’utilisation du dispositif de stockage afin d’optimiser l’auto-consommation (principalement). Dans les grandes lignes, c’est assez simple. Il n’y a pas une centaine de paramètre. Moins de 20, je pense. Et, seulement 2 ou 3 doivent déjà suffire à faire fonctionner ESS.

La fonction de compteur réseau est importante pour le bon fonctionnement d’ESS. La latence, délais en la mesure et la prise de connaissance par le GX, est important pour une bonne régulation. Au plus la transmission de l’information est longue et complexe, au plus la latence augmente et au moins la régulation pourra être précise.

Les compteurs raccordés en RS485 ou en VE CAN sont directement connectés au GX. La latence dépend uniquement du nombre d’équipement sur la ligne, de la distance et de la vitesse de transmission. C’est fiable et stable.

Les compteurs sur réseau Ethernet dépendent d’un réseau informatique composé à minima d’un commutateur (switch). Ce ou ces équipements ajoutent du temps à la transmission de l’information. Ils augmentent la latence. Mais, plus grave, ils augmentent le risque de défaillance. Redémarrage, encombrement ou panne induisent une indisponibilité de l’information pendant une durée plus ou moins longue. A ce moment, le GX ne sera pas en mesure de réguler.

Bref, RJ45 n’étant qu’un format de connecteur, je te recommande de câbler en VE CAN plutôt qu’en Ethernet pour autant que tu disposes de suffisamment de port VE CAN sur le GX. Il est dommage que les compteurs de chez Carlo Gavazzi deviennent introuvables (rupture de stock). Les compteurs de chez ABB me semble intéressant également, toujours en RS485. Il te suffit de placer un câble UTP en même temps que tes câbles de puissances (AC IN et AC OUT).

De mon point de vue, l’Ekrano est joli mais pas des plus pratiques. Il faut l’encastrer dans une paroi pour ensuite avoir les connectiques à la perpendiculaire de la paroi (du côté arrière). Dans certains cas, ça convient parfaitement au projet. Si tu comptes placer l’équipement sur un mur, le Cerbo GX avec son écran sont plus adaptés.

Pour le raccordement du Multiplus-II à ton installation électrique, je t’invite à lire l’article Impacts de la nouvelle NF C 15-100 sur les installations de production publié par Consuel. Idéalement, il serait mieux que tu sois dans le cas 1 ou 2 compte-tenu que tu as déjà une production PV en AC. Tu auras trois sources d’énergies en AC (le réseau, la prod PV et le stockage).