Hello everyone, I have an Overload L1 alarm on a Multiplus Compact 24V 2000VA.
Then the multiplus goes into bulk (Charge) and not into green “inverter” LED. If I cut the circuit breaker in AC IN, the multiplus lights up with a red LED, “Alarm”: Overload L1 (converter overload)
Is there a setting to make in VEConfig regarding this?
Or is this a problem with earth connection and neutral electric?
I connected the earth to AC IN and AC OUT to the general earth of the electrical installation.
Bonjour à tous, j’ai une alarme Overload L1 (surcharge convertisseur) sur un Multiplus Compact 24V 2000VA.
Puis le multiplus se met en bulk (Charger) et non en Led verte “inverter”. Si je coupe le disjoncteur en AC IN, le multiplus se met en Led rouge, “Alarm” :Overload L1 (surcharge convertisseur)
Y a t il un reglage a faire dans le VEConfig par rapport à ça?
Ou est ce un probleme avec la terre et le neutre?
J’ai raccorde la terre en AC IN et AC OUT in terre general de l’installation electrique.