Bonjour,

Je cherche à savoir quelles différences il peut y avoir entre avoir 1 MPPT RS (double string) et le fait d’avoir 2 MPPT SmartSolar en termes d’avantages/inconvénients et de choix.

Ce que je constate :

**Avantages du MPPT RS**

- Câblage moins complexe
- Tension plus élevée, donc certainement meilleur rendement
- 1 circuit de protection de moins en sortie du MPPT
- Meilleure gestion lors de la collecte de l’énergie, notamment lors de ciel nuageux

**Inconvénients du MPPT RS**

- Plus cher à l’achat
- Création d’un SPOF (perte de redondance entre les 2 strings)
- Plus d’électronique embarquée (écran LCD)
- Refroidissement par ventilateur (pièce d’usure)
- Produit plus de chaleur que des MPPT SmartSolar

**Avantages du MPPT SmartSolar**

- Moins cher à l’achat
- Permet d’assurer la redondance en cas de perte d’un MPPT
- Refroidissement passif

**Inconvénients du MPPT SmartSolar**

- Moins performant que MPPT RS
- Câblage plus complexe
- Nécessite un dispositif de sectionnement supplémentaire pour le second MPPT

A vrai dire, je ne sais pas quoi choisir car je n’ai aucun recul sur les 2 produits.

Pouvez-vous me conseiller ? Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir l’un plutôt que l’autre ? Dans quel cas l’un devient-il plus rentable que l’autre ?

La configuration ciblée est de 2 strings de 6 panneaux de 500Wc chacun, soit 3kWc théorique par strings.

Merci d’avance pour votre aide et conseils.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Stef\_POLLAK](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/stef_pollak/32/724_2.png) [@Stef\_POLLAK](https://community.victronenergy.com/u/Stef_POLLAK)\
**Post date:** [17 April 2026 15:09 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-rs-vs-mppt-smartsolar/56637/2 "2026-04-17T15:09:01Z")

</div>

Le SmartSolar MPPT RS est le seul régulateur de toute la gamme Victron à intégrer un Contrôleur d’Isolement côté module photovoltaïque, qui permet d’avoir une tension de chaine supérieure à 120Vdc (valeur limite du domaine de la Très Basse Tension (TBT), au-dessus tu es en Basse Tension (BT) et ça pique les doigts en cas de défaut ! ☠)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![thierry\_cortassa](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/thierry_cortassa/32/615_2.png) [@thierry\_cortassa](https://community.victronenergy.com/u/thierry_cortassa)\
**Post date:** [17 April 2026 15:39 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-rs-vs-mppt-smartsolar/56637/3 "2026-04-17T15:39:07Z")

</div>

en complément de la réponse de steph, si il faut rajouter des CPI au smart MPPTcar on câble sur des tension supérieur a 120V alors la solution MPPT RS devient moins cher que la solution Smart MPPT

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![huberd](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/a87d85/32.png) [@huberd](https://community.victronenergy.com/u/huberd)\
**Post date:** [17 April 2026 15:53 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-rs-vs-mppt-smartsolar/56637/4 "2026-04-17T15:53:56Z")

</div>

Merci Thierry pour l’info. Peux-tu me définir CPI?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![thierry\_cortassa](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/thierry_cortassa/32/615_2.png) [@thierry\_cortassa](https://community.victronenergy.com/u/thierry_cortassa)\
**Post date:** [17 April 2026 17:01 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-rs-vs-mppt-smartsolar/56637/5 "2026-04-17T17:01:53Z")

</div>

contrôleur permanent d’isolement, détection de fuite obligatoire au dessus des 120V en millieu sec

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![huberd](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/a87d85/32.png) [@huberd](https://community.victronenergy.com/u/huberd)\
**Post date:** [17 April 2026 18:24 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-rs-vs-mppt-smartsolar/56637/6 "2026-04-17T18:24:07Z")

</div>

Parfait, merci Thierry

---