Guten Morgen. Ich dreh hier noch durch. Gestern hat alles super funktioniert. Heute Morgen ist der MPPT bei “0”, es sei denn, ich stelle auf “Batterie auf 100 Prozent laden”. Nun haut er aber alles was er kann in die Batterie und überhaupt nichts in die AC-Lasten, so wie es gestern wunderbar funktioniert hat.

Irgendeine Idee?

 ![IMG_3490](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/2X/8/8b042dea5416e4893d8ac6560d8e9edcc3944b19.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [24 September 2024 19:22 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-regelt-runter-statt-ac-lasten-zu-versorgen/4648/22 "2024-09-24T19:22:59Z")

</div>

![IMG_0992](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/2X/3/382ad7ada97528fae10296cf23dd9003b8c2d230.jpeg)

Schau und lese mal im ESS Hanbuch. #1 #2

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sender](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/sender/32/520_2.png) [@sender](https://community.victronenergy.com/u/sender)\
**Post date:** [24 September 2024 20:34 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mppt-regelt-runter-statt-ac-lasten-zu-versorgen/4648/23 "2024-09-24T20:34:43Z")

</div>

Was mir hier auffällt, ist folgendes:  
Es sind ja im Laufe der Zeit einige Screenshots aus dem VRM eingestellt worden, auf diesen passen m.E. der SoC so gut wie nie zur Akkuspannung.

- 13,07V → 99,0%
- 12,75V → 99,0%
- 12,99V → 87,5%
- 14,20V → 99,5%

Beim letzten Screenshot (14,20V → 99,5%) ist zusätzlich ESS #1 (SoC ist niedrig) bei angeblich SoC 99,5% aktiv, da ist doch grundsätzlich etwas faul.  
Kommt hier irgendein Batteriemonitor, Shunt o.ä. zum Einastz und wie werden die beiden Akkus balanciert?  
Wenn man nicht richtig misst, kann man auch nicht richtig steuern…