# MP2 mit ESS - schaltet permanent zwischen Laden und Einspeisen hin und her

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** cerbo\_gx, multiplus-ii, ess\
**Created:** [3 March 2025 11:03 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952 "2025-03-03T11:03:44Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [7 March 2025 18:14 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/21 "2025-03-07T18:14:30Z")

</div>

hallo,  
wenn der multi nicht auf L1 haengt, treibt das auch seltsame blueten!

ich hab dir mal ein diagramm fuer node-red gebastelt. eventuell musst du die victron-nodes korrigieren.

[flows (14).zip](https://community.victronenergy.com/uploads/short-url/qx8wJPDn3sSCRrP0sjxxZPGojQg.zip) (1,1 KB)

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SvenT](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/7bcc69/32.png) [@SvenT](https://community.victronenergy.com/u/SvenT)\
**Post date:** [8 March 2025 07:16 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/22 "2025-03-08T07:16:30Z")

</div>

> [@HolgerBle](#):
>
> Evtl. wäre es sinnvoll den WR auf die gleiche Phase zu legen… so schickst Du Deinen Strom zum Nachbarn und holst Deinen Strom aus dem Netz ;O))))

Ist etwas schwieriger, aber auch machbar…dazu muss ich den UV auf dem Stockwerk umbauen. Die Leitung zum BKW hat halt nur eine Phase…  
Aber wie gesagt: machbar.

> [@dennibu](#):
>
> Der Multi muss auf der L1 Klemme des Netzzählers angeschlossen sein da das einphasige System „wissen muss“ auf welcher Phase die Berechnung der Lasten stattfindet hat man L1 am Zähler festgelegt.

> [@d\_ferdi](#):
>
> wenn der multi nicht auf L1 haengt, treibt das auch seltsame blueten!

Hmm okay. Ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, aber gut.  
Dachte wenn ich im ESS “mehrphasige Regulierung” konfiguriere nimmt er alle 3 Phasen und regelt eben den Bezug bzw. EInspeisung so, dass der eingestellte Netzsollwert erreicht wird.

> [@d\_ferdi](#):
>
> ich hab dir mal ein diagramm fuer node-red gebastelt. eventuell musst du die victron-nodes korrigieren.

Vielen lieben Dank.  
Ich werd das heute abend mal versuchen einzurichten.

2 Fragen:  
Reicht der Speicher eines “normalen” Cerbo GX für die Speicherung aus oder brauch ich sicherheitshalber noch einen USB Stick?

Generelle Fragen für später:

- Wäre das Verhalten mit einem 3P75CT besser?
- hat jemand die Maße der Stromwandler des 3P75CT?
- Shelly ist momentan über WebSockets eingebunden…wäre da die andere Anbindung besser?

Danke für eure tolle Unterstützung  
Sven

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [8 March 2025 08:18 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/23 "2025-03-08T08:18:59Z")

</div>

> [@SvenT](#):
>
> Dachte wenn ich im ESS “mehrphasige Regulierung” konfiguriere nimmt er alle 3 Phasen und regelt eben den Bezug bzw. EInspeisung so, dass der eingestellte Netzsollwert erreicht wird.

Auch hier muss der Multi der als L1 konfiguriert wurde auch auf dem Netzzähler L1…. L2 auf L2 usw. Ansonsten wäre die Berechnung der AC Lasten nicht möglich und alles gerät durcheinander.

Wenn es ein schlechter Kontakt an der Klinke sein sollte dann stimmen die Angezeigten Werte nicht mit dem realen Strom überein. Mit einer Stromzange wäre das schnell herauszufinden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [8 March 2025 09:00 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/24 "2025-03-08T09:00:04Z")

</div>

hallo,  
das problem ist, dass der multi seine einspeiseleistung auf L1 sucht und wenn er sie dort nicht findet, erhoeht er die leistung und umgekehrt!

das diagrmm wird nicht gespeichert, es wird nur im speicher gehalten. ich habe uebrigends vergessen, die legende zu aktivieren, kannst aber einfach machen, einmal das diagramm-node doppelklicken und einstellen.  
du kannst auch einfach weitere oder andere werte fuer das diagramm benutzen, aber es sollten alles leistungsdaten sein, damit die scala passt. auch ein laengerer zeitraum als 10 minuten ist moeglich, aber aufpassen, ab einer bestimmten anzahl messwert geht der browser in die knie und schafft es nicht mehr, die daten zu verarbeiten.

egal welchen smartmeter du benutzt, zu einer so starken ueberreglung oder schwingung darf es nicht kommen, ausser es stimmt irgendwas anderes im system nicht.

wenn ich zusatzprogramme installiere, dann immer nur auf eine sd-karte und symlinks auf dem gx. damit ist schon einmal sichergestellt, dass egal, was passiert, das keine auswirkung hat, ausser auf das zusatzprogramm. abgesehen davon, wenn man das geraet wirklich einmal auf werkseinstellung zuruecksetzt, werden hier weder daten noch einstellungen geloescht.

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 14:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/25 "2025-03-08T14:04:02Z")

</div>

Hier bei mir ist das nicht anders, eben immer an dem Punkt, an dem das System zwischen Laden und Entladen wechselt und sich nicht so recht entscheiden kann.

Die Leistung, um die es schwankt, hat wohl etwas mit dem aktuellen Eigenverbrauch zu tun. Jetzt ist der Akku so gut wie voll und im Absorptionszustand, und da ergibt sich ein schneller Wechsel zwischen ca 500 W Ladung und 500 W Entladung:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [8 March 2025 14:28 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/26 "2025-03-08T14:28:17Z")

</div>

hallo,  
erstell doch einmal in node-red ein diagramm mit der akku-leistung, der pv-leistung, netzleistung, wechselrichterleistung und der netzspannung, am besten umgerechnet auf 220-240V.

dann kannst du warscheinlich feststellen, warum es zu diesem wechsel kommt. der multi reagiert naemlich sehr stark auf spannungsschwankungen am netz!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [8 March 2025 14:44 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/27 "2025-03-08T14:44:27Z")

</div>

Das ist aber schon seltsam, ich glaube nicht dass es dc seitig wirklich zu diesem Stromfluss kommt. Immer wenn es zwischen externer Steuerung und entladen hin und her springt.  
Weder die Lasten noch der Netzzähler und PV schwanken, wo sollen den die fast 1kw Differenz hingehen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 14:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/28 "2025-03-08T14:56:03Z")

</div>

> [@dennibu](#):
>
> Weder die Lasten noch der Netzzähler und PV schwanken, wo sollen den die fast 1kw Differenz hingehen?

Wie üblich, wenn man sonst nichts sieht: Als Abwärme des MP2.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 15:13 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/29 "2025-03-08T15:13:09Z")

</div>

> [@dennibu](#):
>
> Weder die Lasten noch der Netzzähler und PV schwanken, wo sollen den die fast 1kw Differenz hingehen?

Noch eine Idee, IMO gar nicht so abwegig: das liegt an der Induktivität der Trafowicklung im MP2. Beim Umschalten zwischen Laden und Entladen dreht sich da der Stromfluss, und dazu wird Energie verbraucht, die dann natürlich als Wärme verloren geht. Die Differenz von jetzt 1 kW hängt wohl mit der aktuellen Solarleistung zusammen, und ist bei weniger Solarleistung geringer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [8 March 2025 15:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/31 "2025-03-08T15:45:24Z")

</div>

Ich weiß Du liesrt es nicht gerne … aber ihr beide habt einen Shelly als Zähler und beide diesen hin-und her Effekt.  
Ich habe ein ähnliches System mit AC-WR und MPPT … aber halt einen EMxx Zähler und kenne diesen Effekt überhaupt nicht…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 15:47 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/32 "2025-03-08T15:47:11Z")

</div>

> [@Ludo](#):
>
> er Stromfluss im Trafo wechselt 50x pro Sekunde…

So ein Trafo besteht aus 2 Wicklungen, und die Ströme darin laufen immer gegenläufig. Beim Umschalten von Laden auf Entladen drehst Du diese Richtung um.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 15:50 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/33 "2025-03-08T15:50:40Z")

</div>

> [@HolgerBle](#):
>
> aber ihr beide habt einen Shelly als Zähler und beide diesen hin-und her Effek

Du hast Dir also die Sache noch nicht mal angeguckt, obwohl Videos das klar zeigen, und trotzdem juckt Dich wieder mal Dein Bauchgefühl: Weder die Daten über Netzbezug, über die AC-Lasten noch über Solaererzeugung ändern sich. Vom Shelly kommen nur die Daten über Netzbezug bzw Einspeisung. Die hin- und herschwingenden Daten haben aber NUR mit der DC-Leistung in die Batterie zu tun, und können deshalb definitiv nichts mit dem Gridmeter zu tun haben.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SvenT](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/7bcc69/32.png) [@SvenT](https://community.victronenergy.com/u/SvenT)\
**Post date:** [8 March 2025 16:15 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/34 "2025-03-08T16:15:42Z")

</div>

Hallo Tom,  
ich versteh jetzt ehrlich gesagt nicht, warum du Holger so angehst.

Ich möchte Dich um eines Bitten:  
Du hast den von mir hier gestarteten Beitrag mit einem anderen Problem gehijacked.  
Bitte eröffne doch einen eigenen Beitrag in dem dann DEIN Problem getrennt von meinem behandelt werden kann, denn sonst wird es hier sehr unübersichtlich und verwirrend.

Ich habe oben ja schon ein Video eingestellt bei dem ich nur den Strom in der Remote Konsole aufgenommen habe.

Hier eines von der Übersichtsseite der Remotekonsole:

Somit 2 verschiedene Probleme und bitte mach einen eigenen Thread dafür auf.  
Danke

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![SvenT](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/7bcc69/32.png) [@SvenT](https://community.victronenergy.com/u/SvenT)\
**Post date:** [8 March 2025 16:19 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/35 "2025-03-08T16:19:19Z")

</div>

> [@d\_ferdi](#):
>
> egal welchen smartmeter du benutzt, zu einer so starken ueberreglung oder schwingung darf es nicht kommen, ausser es stimmt irgendwas anderes im system nicht.

Okay so seh ich es auch.

Ich versuch mich zeitnah mal an der Node-Red geschichte…danke für Deine Hilfe.  
Ich muss dazu aber das LargeImage installieren (aktuell habe ich das normale).  
Ich gehe davon aus, dass es dadurch die Einstellungen nicht zerhaut oder ? Könnte das bitte kurz jemand bestätigen?

> [@d\_ferdi](#):
>
> das diagrmm wird nicht gespeichert, es wird nur im speicher gehalten.

Okay das heißt ich sollte auch dann einen Screenshot von den Diagrammen machen, wenn es wieder ausflippt…ich hoffe ich bekomm das hin 😉

Grüße  
S.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [8 March 2025 16:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/36 "2025-03-08T16:45:49Z")

</div>

Doch ich habe das sehr genau angeschaut… wenn der MP II der Meinung ist, er müsste was regeln/ausgleichen… weil er Werte bekommt … trotzdem bleiben Bezug und Netz gleich … weil die Anzeige (wahrscheinlich) etwas langsamer ist…  
und wie schon geschrieben… ich habe ein sehr ähnliches System und diese Schwankungen noch nie gehabt!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [8 March 2025 16:50 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/37 "2025-03-08T16:50:06Z")

</div>

hallo,  
schau dir das video nochmal an und achte auf die akkuspannung. der effekt passt naemlich zu einer kleinen aenderung der akkuspannung!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [8 March 2025 17:11 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/38 "2025-03-08T17:11:26Z")

</div>

hallo,  
alle einstellungen bleiben erhalten, da musst du dir keine sorgen machen, es wird einfach nur eine zusaetzliche software installiert.

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ellute](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/9de0a6/32.png) [@Ellute](https://community.victronenergy.com/u/Ellute)\
**Post date:** [8 March 2025 17:39 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/39 "2025-03-08T17:39:06Z")

</div>

Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem.

Energie Zähler ist der 3p75ct

Wollte schon aufgeben, dann habe ich den Beitrag hier entdeckt und bin gespannt was rauskommt  
Sonnige grüße aus dem Schwabenland

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [8 March 2025 17:50 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/40 "2025-03-08T17:50:41Z")

</div>

> [@HolgerBle](#):
>
> wenn der MP II der Meinung ist, er müsste was regeln/ausgleichen… weil er Werte bekommt … trotzdem bleiben Bezug und Netz gleich … weil die Anzeige (wahrscheinlich) etwas langsamer ist…

Ach Holger! Die Anzeige müsste, falls sich was an der AC-Last ändert, ja dann trotzdem nach einer Sekunde einen anderen Wert anzeigen. Davon abgesehen ist es trivial: die Anzeige der Netzlast bleibt unverändert, weil sie unverändert bleibt. Selbst wenn der Shelly Gridmeter nur einmal pro Minute seine Daten aussendet, könnte das nicht anders aussehen.

Ich bleibe dabei: Du bist in kognitiver Dissonanz gefangen, weil Du ein einmal gefasstes Vorurteil auch durch klare gegenteilige Fakten nicht zu überwinden vermagst.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [9 March 2025 09:48 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-mit-ess-schaltet-permanent-zwischen-laden-und-einspeisen-hin-und-her/23952/41 "2025-03-09T09:48:49Z")

</div>

Du darfst natürlich gerne einen Shelly benutzen… und Dich über bestimmte Effekte wundern…  
Aber es zu verhindern wollen, wenn man ANDERE Nutzer darauf hinweisen möchte, daß es halt Probleme mit dem Shelly geben “könnte” … das ist schon merkwürdig.