# MP2 lässt sich nicht mehr schalten

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** fronius, pv\_inverter, cerbo\_gx, multiplus-ii\
**Created:** [19 February 2025 17:51 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753 "2025-02-19T17:51:44Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [23 February 2025 23:08 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753/21 "2025-02-23T23:08:07Z")

</div>

hallo,  
da stimmt bestimmt eine einstellung noch nicht, vieleicht ist das ess ja noch nicht aktiv!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Salzarg](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/6a8cbe/32.png) [@Salzarg](https://community.victronenergy.com/u/Salzarg)\
**Post date:** [24 February 2025 07:18 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753/22 "2025-02-24T07:18:20Z")

</div>

> [@Wilm](#):
>
> “Optimiert mit Batterylife”. Stellt das mal bitte auf die Position “Optimiert ohne BatteryLife”.

Das könnt ich noch versuchen, aber bisher hat es anders auch immer funktioniert und wenn ich auf “Batterien im gelad. Zustand halten” schalte macht er ja auch nichts.

🤔 An den Einstellungen hätte ich nichts geändert,… einzig was ich mir eventuell noch vorstellen kann, dass ich oder meine Frau aus versehen etwas über Home Assistant verstellt haben… bei den ganzenn Entitäten bin ich mir noch nicht sicher was, was ist bzw. was man da alles braucht oder verstellen kann.  
Da werd ich heut Abend noch mal drüber schauen, vielleicht finde ich da etwas

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [24 February 2025 09:01 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753/23 "2025-02-24T09:01:16Z")

</div>

hallo,  
wenn du einen negativen netzsollwert einstellst, sollte das system auf jeden fall einspeisen, ansonsten stimmt da irgendetwas ganz und gar nicht!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Salzarg](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/6a8cbe/32.png) [@Salzarg](https://community.victronenergy.com/u/Salzarg)\
**Post date:** [24 February 2025 15:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753/24 "2025-02-24T15:38:59Z")

</div>

Jetzt wo ich meine Fronius raus geschnissen hab, hat er den Netzzähler auch nicht mehr, diese 8W haben ja mit dem Netz selbst nichts zu tun, das ist ja nur was der MP am ACin konsumiert vermute ich mal oder?

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/5/f5728076b71c9c88394f7235e324a734d607774d.png)

Ah, ja, jetzt hab ich’s! Hab ihm jetzt in den ESS Einstellungen den Netzzähler um gestellt, dass er den “eigenen” her nimmt und den Sollwert Netz auf Versuchsweise 5000 und schon ging der Strom und die Spannung der Batterien hoch!

OK, vielen Dank für die Unterstützung und die vielen Tips! Zumindest ladet er so die Batterien wieder!

Ich denke bevor ich jetzt wieder herum murkse versuch ich jetzt die Steuerung ordentlich über HA zu automatisieren

[Previous page](https://community.victronenergy.com/t/mp2-lasst-sich-nicht-mehr-schalten/22753.md?page=1)