Ladegerät Multiplus 2 48/5000

@Berg

Mein System ist vergleichbar. Details in der Vorstellung:

Als ESS wird der Grid Set Point fest gelegt. D.h. bei Vorgabe 0W versucht das System den Wert immer zu halten und gleicht automatisch über Batterie aus. Du benötigst die Ladegeräte um die Energie von den Hoymiles in die Batterie zu bekommen. Sonst geht es mit Priorität in den Verbrauch oder ins Netz.

Es gibt folgende Randbedingungen, wann das System den Sollwert 0W nicht halten kann:

  1. Regelgeschwindigkeit 400W/s
    im DE Grid Code. Taktende Verbraucher z.B. Herdplatte schalten kurzfristig hohe Lasten ein und aus. Durch Regelverzug fließen je nach Flanke Energie in oder aus Netz

  2. Batterie < Min SoC
    Last wird neben PV aus Netz gespeist

  3. Batterie ist voll
    PV aus nicht gesteuerte Hoymiles fliest ins Netz

  4. Min SoC ist lange unterschritten oder Battery Life aktiviert
    Batterie wird aus Netz auf Min SoC +3?% bzw. auf Dynamisches Min SoC aus Netz geladen

Ich habe uns sämtliche Mischvarianten erspart.

Kurz:
Du wirst immer ein wenig Energiefluss in alle Richtungen haben. Das kann ich mir bei anderen AC-gekoppelten Speichern auch nicht anders Vorstellen.