Isolationsmessung Kabel am MPII AC-IN und AC-OUT welche Prüfspannung zulässig

Hallo,

kann mir jemand sagen, ob eine Isolationsmessung der Kabel an AC-IN bzw. AC-OUT im angeschlossenen Zustand zulässig ist, und mit welcher maximalen Spannung (500V oder 1000V).

D.h. der / die MPII sind mit den Sicherungsautomaten verbunden, aber die LS sind ausgeschaltet. Die Batteriespannung liegt an. Kann ich den Isolationswiderstand der Kabel messen, oder müssen die zu messenden Adern am MPII abgeklemmt werden ?

Danke für eine Info.

Beste Grüsse Emilleopold

Es macht absolut keinen Sinn, ortsfeste ODER bewegliche Geräte mit 500V oder 1000V auf Isolation zu messen. Bei Ortsfesten Anlagen / Leitungen sieht das schon anders aus.
Mein Tip … nicht machen … es könnten Elkos, Spannungswandler etc. etc. beschädigt werden.