# IQ8 Enphase - Limitation export

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121>\
**Category:** DIY\
**Tags:** enphase, french\
**Created:** [9 January 2025 17:59 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121 "2025-01-09T17:59:23Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Q.x](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/q.x/32/737_2.png) [@Q.x](https://community.victronenergy.com/u/Q.x)\
**Post date:** [27 January 2025 09:05 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/21 "2025-01-27T09:05:30Z")

</div>

Il existe des possibilités d’ajouter des IQ8 sur une installation existante faite d’IQ7.

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/2X/3/36c24f8242697433da09452cba7ffa96a5ba56e6.png)  
Extrait de [IQ8, IQ8+, IQ8M, IQ8A, and IQ8H Microinverters](https://enphase.com/download/iq8-series-microinverter-installation-and-operation-manual?srsltid=AfmBOoqa0TxgGTrAeINwphIW_wSirSMU65E9typ-5kTbYaMQX3COvfYv)

[![](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/2X/1/11625b4910b805a21551b1aa6fac37fde51454da.jpeg "Introduction to expanding your IQ7 PV system with IQ8 Microinverter technology") ](https://www.youtube.com/watch?v=7h-Us6XJ_VA)

Bien se documenter avant de procéder…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oliv1512](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/7bcc69/32.png) [@oliv1512](https://community.victronenergy.com/u/oliv1512)\
**Post date:** [28 January 2025 07:40 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/22 "2025-01-28T07:40:19Z")

</div>

Merci de vos retours éclairant.  
Mon soucis est que mon installateur a choisi de poser une extension PV avec des IQ8 (l’installation initiale était en IQ7).  
Il m’a précisé qu’une 2eme passerelle était nécessaire (sans les pinces ampèremétriques qui restent sur la 1ere passerelle) et que cela était transparent car les 2 passerelles consolideraient sur le même site ENPHASE ==\> ce qui est vrai.  
Mon problème est que ENEDIS, suite à l’extension, a rappelé que le système devait être configuré en zéro injection, et là c’est le drame : à la demande de l’installation, ENPHASE a positionné un profil “0 export” qui fonctionne sur la 1ere passerelle, mais bloque la production sur la passerelle additionnelle. Je multiplie les échanges avec mon installation pour qu’il trouve une solution sans résultat à ce jour.  
En //, j’ai construit une installation VICTRON + Batterie qui devait être une extension indépendante de mon système PV. Cela a fonctionné jusqu’au paramétrage “Zero Export” sur les ENPHASE.  
Ma question est donc comment paramétrer un ensemble VICTRON + ENPHASE pour du zéro export. Le profil réseau ENPHASE doit-il être zero export ? ou standard ? (ce qui risque d’être une contrainte dans mon cas avec 2 passerelles). Le VICTRON peut il assurer cette fonction de “zero export” ? J’ai regarde l’option “feed in” sans conclure car je lis partout que le fréquency shift n’est pas possible quand le VICTRON est branché sur le grid.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Q.x](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/q.x/32/737_2.png) [@Q.x](https://community.victronenergy.com/u/Q.x)\
**Post date:** [28 January 2025 17:34 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/23 "2025-01-28T17:34:16Z")

</div>

Visiblement la documentation et la vidéo que j’ai mis ci-dessus ne s’applique pas en Europe. Au plus, j’en apprends sur les produits Enphase, au moins, je les recommanderai. Encore une fois, ils déçoivent par leur manque de flexibilité.

En tout état de cause, c’est avec le support d’Enphase qu’il faut que tu trouves une solution. J’ai beau y réfléchir, je ne vois pas de solution.

> [@oliv1512](#):
>
> Le VICTRON peut il assurer cette fonction de “zero export” ?

Clairement non.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oliv1512](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/7bcc69/32.png) [@oliv1512](https://community.victronenergy.com/u/oliv1512)\
**Post date:** [28 January 2025 18:03 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/24 "2025-01-28T18:03:44Z")

</div>

> [@Q.x](#):
>
> Visiblement la documentation et la vidéo que j’ai mis ci-dessus ne s’applique pas en Europe. Au plus, j’en apprends sur les produits Enphase, au moins, je les recommanderai. Encore une fois, ils déçoivent par leur manque de flexibilité.

Oui c’est sur et pas très transparent et c’est dommage car le système a des avantages

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oliv1512](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/7bcc69/32.png) [@oliv1512](https://community.victronenergy.com/u/oliv1512)\
**Post date:** [28 January 2025 18:07 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/25 "2025-01-28T18:07:21Z")

</div>

> [@Q.x](#):
>
> En tout état de cause, c’est avec le support d’Enphase qu’il faut que tu trouves une solution. J’ai beau y réfléchir, je ne vois pas de solution.

Oui, en cours avec plusieurs itérations mais pas de solution avec les 2 passerelles.  
Je me dis que je pourrais laisser la 2eme passerelle avec le profil réseau par défaut. Mon installation devrait globalement consommer la production associée de la 2eme passerelle, et seule la 1ere passerelle sera en “0 export”, mais rien de me garantie que dans certaines circonstances il n’y ai pas d’injection.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![unnovice](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/da6949/32.png) [@unnovice](https://community.victronenergy.com/u/unnovice)\
**Post date:** [29 January 2025 18:03 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/26 "2025-01-29T18:03:48Z")

</div>

bonsoir,

pourquoi faire du zero export…

si ton installation est validée par Consuel, passe en vente de surplus ou batterie virtuelle.  
tu pourrais peut être aussi te rapprocher de ta mairie voir s’il ne voudrait pas créer une autoconsommation collective ( mairie organise la personne morale qui gère et toi tu leur donnes gratuitement ton surplus).  
sinon change tes micro onduleurs les moins nombreux, pour n’avoir sur ton installation qu’une seule passerelle metered qui elle te gerera le zero export.  
pour ca regardes sur le bon coin, on trouve des MO neufs a bas cout.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oliv1512](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/7bcc69/32.png) [@oliv1512](https://community.victronenergy.com/u/oliv1512)\
**Post date:** [30 January 2025 16:29 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/27 "2025-01-30T16:29:39Z")

</div>

Merci du retour, mais j’ai fait poser mon installation par un professionnel, donc difficile de tout reprendre derrière. Je cherche donc la solution la moins contraignante.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oliv1512](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/7bcc69/32.png) [@oliv1512](https://community.victronenergy.com/u/oliv1512)\
**Post date:** [2 February 2025 08:14 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/28 "2025-02-02T08:14:43Z")

</div>

Bonjour,  
Certe le zero export est un soucis que je dois résoudre sur ma 2eme passerelle.  
Néanmoins, sur la passerelle 1, cette configuration “Zero Export” semble prioritaire vs le VICTRON car la production est limitée avant que le VICTRON ne charge la batterie.  
Est-ce un probleme de paramétrage ? ou un fonctionnement “normal” (ie conflit entre 2 régulations sur le même seuil) ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jps34](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/e47774/32.png) [@jps34](https://community.victronenergy.com/u/jps34)\
**Post date:** [25 September 2025 19:09 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/29 "2025-09-25T19:09:50Z")

</div>

Salut

Alors pas de grid profile zero export enphase car c’est le problème de la poule et l’oeuf.

Tu peux prendre le PEL 2kW en première couche

Ensuite tu régules disons à 300W avec la limitation export via enlightlen

La ou ca se complique c’est en situation off-grid: tout ce que j’ai pu obtenir en frequency-shifting c’est une baisse de puissance d’environ 30% des IQ7A

Apres c’est les Q-relay qui décrochent à 51,5 Hz de mémoire

Pour le Off-grid je suis en NodeRED et je commande la limitation de production des IQ7A via le relay du Cerbo. c’est ultra fiable (no network dépendant)

Le problème est que Enphase ne permet pas la limitation de prod et d’export a partir de la envoy en simultané…

Donc l’alternative en On-grid c’est de faire du “dynamic power limit” en modBus Sunspec 126 entre le cerbo et la envoy

Mais c’est pas encore stable (bug coté enphase actuellement à priori).

En tout cas, gros potentiel quand le bug sera fixé

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Q.x](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/q.x/32/737_2.png) [@Q.x](https://community.victronenergy.com/u/Q.x)\
**Post date:** [25 September 2025 22:15 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/30 "2025-09-25T22:15:40Z")

</div>

> [@jps34](#):
>
> Le problème est que Enphase ne permet pas la limitation de prod et d’export a partir de la envoy en simultané…

Actuellement, je maîtrise ma production Enphase avec la limitation de production via la SunSpec 704 et non 123 ou 126 (?) qui ne sont pas supportés (en tous cas sur ma passerelle). En complément, je peux mettre une limite d’exportation via les entrées numériques (DRM) pilotées par les relais du Cerbo GX.

Donc, il est bien possible de contrôler à la fois la limitation de production et d’exportation.

La limitation de production devrait également fonctionner en mode hors-réseau. Il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas.

Effectivement, l’accès aux SunSpec se fait par Modbus TCP donc c’est dépendant d’un réseau informatique. Rien d’exceptionnel, surtout si les équipements sont câblés et que le switch est alimenté par le Multiplus-II sur AC OUT 1, donc secouru.

Le seul bug que j’ai rapporté est un accès au port TCP 502 (Modbus) bloqué dans certains cas. En dehors de ce problème de connexion, le système fonctionne correctement. Les instructions de mise à jour de la limitation de production sont lentes à être appliquées (environ 30s).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jps34](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/e47774/32.png) [@jps34](https://community.victronenergy.com/u/jps34)\
**Post date:** [25 September 2025 22:32 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/31 "2025-09-25T22:32:37Z")

</div>

oui je pense que je me suis mal exprimé,

-il n’est pas possible de limiter la production ET l’exportation via l’outil **Production d’électricité limitée par envoy**

dans mon cas: en cas de off-grid (black out car en autoconso) j’utilise déja la limitation de production avec **Production d’électricité limitée par envoy**

C’est pour cette raison que ta méthode de régule en NodeRed de l’export en situation On-grid m’intéresse bigrement.

les essais que j’ai fait ce jour avec le “dynamic power limit” d’enphase ne sont pas concluant (ca finit vite par se figer a 0W le soir ou en cas de saturation du server modbus enphase)

je suis donc en train d’essayer d’appliquer ton flux nodered limitation dynamic de prob.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Thierry63](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6bbea6/32.png) [@Thierry63](https://community.victronenergy.com/u/Thierry63)\
**Post date:** [23 April 2026 08:14 UTC](https://community.victronenergy.com/t/iq8-enphase-limitation-export/18121/32 "2026-04-23T08:14:39Z")

</div>

Bonjour, je suis dans le département du Puy de dôme.

Cela fonctionne parfaitement : il faut brider l’exportation et non la production via un relais Shelly, qui pilote les ports DRM de la passerelle enphase.

Le port est piloté en fonction du besoin de charge ou pas de la batterie.