Hola de nuevo, me han surgido nuevas dudas y queria que echarais una mano.  
me van a instalar esto el martes, Inversor huawei de 5000W y victron Multiplus II de 5000VA. y queria confirmar que lo van a instalar bien. Se instalara en ac-coupling pero me gustaria saber varias dudas

1. hasta que no este legalizada la instalacion no se puede exportar , ¿hay que configurar huawei para que no exporte o hay que hacer en victron? (y supongo que despues de la legalizacion se hara tambien en el mismo sitio la exportacion)
2. ¿cuantos meter habria que poner y donde?

muchas gracias

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JuanAl](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/e9c0ed/32.png) [@JuanAl](https://community.victronenergy.com/u/JuanAl)\
**Post date:** [15 November 2024 07:33 UTC](https://community.victronenergy.com/t/inversor-huawei-de-5000w-y-victron-multiplus-ii-de-5000va-2-parte/10907/2 "2024-11-15T07:33:09Z")

</div>

Hola,  
Si hay una empresa instaladora detrás, serán ellos los que te aconsejen sobre estos detalles. Puedes estar tranquilo.  
En cualquier caso:

1. La configuración se hace en el Huawei, si es que tiene la opción de zero-feed-in ya que en AC-coupling no es posible ralizar el frequency-shifting para detener la producción.
2. No hacen falta meter, al menos para la parte Victron. No sé si el Huawei lo necesita para hacer el zero-feed-in, en caso de contar con esta opción.

Antes de que esté legalizada, puedes utilizar la carga programada para cargar baterías en las horas con precios más económicos y cuando esté en regla empezar a operar con normalidad.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![manuline](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/8491ac/32.png) [@manuline](https://community.victronenergy.com/u/manuline)\
**Post date:** [19 November 2024 14:28 UTC](https://community.victronenergy.com/t/inversor-huawei-de-5000w-y-victron-multiplus-ii-de-5000va-2-parte/10907/3 "2024-11-19T14:28:23Z")

</div>

Gracias por tu respuesta.

1. efectivamente, huawei tiene limitacion por KW, hay que ponerle por ejemplo 0,100 Kw y con eso alimenta la bateria y las criticas de la casa , y solo vierte 100W de excedente cuando la casa no demanda