# Falscher Alarm: Niedrige Batteriespannung

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Created:** [27 November 2024 08:32 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348 "2024-11-27T08:32:43Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 08:32 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/1 "2024-11-27T08:32:43Z")

</div>

System: MP2/3000, 15 kWh-LiFePO4-Akku, 2 x MPPT 150/35, 1 x PV mit WR, ESS aktiv

Hallo,  
ich habe alle aktuellen Firmwares aufgespielt und verwende das neue GUI. Ich habe im Winter im ESS einen Mindest-SOC von 50% eingestellt. Und nun bekomme ich jedesmal, wenn der Mindest-SOC erreicht ist und das ESS mit “ESS #1” die weitere Entladung abschaltet, die Nachricht “low battery voltage”. Die Spannung (16S LiFePO4) liegt dann tatsächlich bei ca 52,4 V.

Woran liegt das?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [27 November 2024 08:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/2 "2024-11-27T08:38:37Z")

</div>

Was hast Du denn im ESS eingestellt als Spannungen? Vermutlich ist da irgendein Wert nicht passend.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 08:41 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/3 "2024-11-27T08:41:46Z")

</div>

“Was hast Du denn im ESS eingestellt als Spannungen?”

Daran wurde nichts geändert, und vor der Einstellung auf Mindest-SOC = 50% habe ich auch keine solchen Alarme erhalten. Die Einstellung der Spannungen im ESS beträgt für alle Fälle 50V.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [27 November 2024 08:44 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/4 "2024-11-27T08:44:11Z")

</div>

Wo und wie misst Du den die Spannung? Ist da eine Sicherung im Akkukabel … wäre nicht das erste Mal das die “spinnen”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 09:30 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/5 "2024-11-27T09:30:44Z")

</div>

"Wo und wie misst Du den die Spannung? "

Das BMS misst die Spannung, und der MP2 auch, und die MPPTs auch. Die Spannung ist mit 52,4 V absolut OK.  
Hohe Ströme wurden auch nicht entnommen, die einen plötzlichen Spannungsabfall erklären könnten. Das sind in seltenen Fällen dann bis 60A, was bei einem halbvollen 280Ah-Akku definitiv kein Problem darstellen sollte. Im Kabel zwischen Sammelschiene und Akku ist auch eine Sicherung verbaut, die auch nicht ausgelöst hat.

Danke und Gruß, Tom

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 09:49 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/6 "2024-11-27T09:49:07Z")

</div>

Eine Empfehlung an Victron: kann bei den Alarmmeldungen nicht auch der Grund dafür genannt werden? Anstatt “low battery voltage” kann man doch genau so gut melden “low battery voltage: 50,00 V”.

Mein Akku hatte ganz sicher deutlich mehr als 50V, als der Alarm kam.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [27 November 2024 10:17 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/7 "2024-11-27T10:17:12Z")

</div>

Mal direkt an der Sicherung (unter Last) die Spannung messen… es gibt welche, die noch Spannung “durchlassen”, aber unter Last merkt man den Defekt.  
Was hast Du im ESS bei der “Alarm-Spannung” eingetragen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [27 November 2024 12:22 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/8 "2024-11-27T12:22:55Z")

</div>

hallo,  
das problem kenne ich auch. in einem system, das ich eingerichtet habe, kam wohl jedesmal die low-bat warnung, wenn das ladegeraet ein- oder ausgeschaltet wurde. was genau, weiss ich nicht mehr. die tatsaechliche akkuspannung spielte dabei keine rolle.

da kann man die meldung entweder nur ignorieren oder wenn moeglich deaktivieren.

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 14:54 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/9 "2024-11-27T14:54:30Z")

</div>

“Was hast Du im ESS bei der “Alarm-Spannung” eingetragen?”

Ich hab’ ja am System nix verändert, außer den Mindest-SOC auf 50% zu setzen. Ich hab’ da sicher einen vernünftigen Wert eingetragen, aber den habe ich nicht notiert. Kann ich das irgendwo ohne MK3-USB abfragen? In der Remote Konsole und über VRM hab’ ich nichts gefunden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [27 November 2024 15:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/10 "2024-11-27T15:56:43Z")

</div>

> [@TomBerger](#):
>
> Ich hab’ ja am System nix verändert

Es wäre trotzdem interessant für die Fehlersuche.

[https://www.victronenergy.com/live/vrm\_portal:remote-veconfigure](https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 16:28 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/11 "2024-11-27T16:28:06Z")

</div>

In Ve.Configure gibt es nirgends einen Eintrag namens “Alarm-Spannung”, auch nicht im ESS Assistenten. Und natürlich auch nicht “alarm-voltage”.

Es gibt im Tab “Inverter” den Eintrag “DC input low shut-down”, da steht 49.6V.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [27 November 2024 16:31 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/12 "2024-11-27T16:31:16Z")

</div>

Lade die Datei doch einfach mal hier hoch, damit wir da auch mal rein schauen können.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [27 November 2024 20:09 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/13 "2024-11-27T20:09:46Z")

</div>

Es ist aber wahrscheinlich ein „Low Batterie Alarm“ von VE Bus System? Ist es ein „Alarm“ oder eine „Warnung“ ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [27 November 2024 20:36 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/14 "2024-11-27T20:36:37Z")

</div>

Hier ist die Datei: [c0619ab5dad9\_inst\_ttyS3\_Interfaces\_Mk2\_Tunnel.rvsc](https://community.victronenergy.com/uploads/short-url/uwrHQj2OxDqSXPJsummcyOT5N7z.rvsc) (5,6 KB)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![naranja](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/naranja/32/458_2.png) [@naranja](https://community.victronenergy.com/u/naranja)\
**Post date:** [27 November 2024 21:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/15 "2024-11-27T21:43:53Z")

</div>

Welche Werte haben denn im ESS-Assistenten die Cut-Off-Voltages für die verschiedenen Entladeströme?  
Ich hatte diese Fehlermeldung auch mal, obwohl alles in Ordnung war. Daraufhin habe ich den Wert für 0,005C abgesenkt, bis es ok war. Wenn man den Wert zum Testen einfach mal richtig niedrig einstellt, sollte die Low-Bat-Warnung verschwinden. Natürlich sollte man den Wert dann auch auf einen sinnvollen Wert stellen, wo die Warnung dann auch Sinn macht.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [28 November 2024 16:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/16 "2024-11-28T16:43:12Z")

</div>

Doch gibt es … bei VEconfig unter Wechselrichter gibt es die Einstellung “DC Eingang niedrig - Voralarm”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [28 November 2024 16:57 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/17 "2024-11-28T16:57:35Z")

</div>

hallo,  
leider wird der low-bat-alarm aber auch bei 3-4V ueber dieser spannung ausgeloest.

meine versuche haben jedenfalls ergeben, dass es noch einen anderen ausloeser des low-bat-alarms gibt und das ist der status des multis, bzw. eine statusaenderung, was das ladegeraet angeht!

tschuess

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![d\_ferdi](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/48db29/32.png) [@d\_ferdi](https://community.victronenergy.com/u/d_ferdi)\
**Post date:** [28 November 2024 17:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/18 "2024-11-28T17:04:36Z")

</div>

[https://communityarchive.victronenergy.com/questions/260863/jeden-tag-mindestens-eine-low-bat-warnung-bei-soc5.html](https://communityarchive.victronenergy.com/questions/260863/jeden-tag-mindestens-eine-low-bat-warnung-bei-soc5.html)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![TomBerger](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/848f3c/32.png) [@TomBerger](https://community.victronenergy.com/u/TomBerger)\
**Post date:** [28 November 2024 17:10 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/19 "2024-11-28T17:10:08Z")

</div>

“die Einstellung “DC Eingang niedrig - Voralarm””

Ok, diesen Wert habe ich auf 51,6V gesetzt. Aber auch das ist von den realen 52,6V noch weit entfernt. Ich setze den Wert mal auf 51,0V.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![naranja](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/naranja/32/458_2.png) [@naranja](https://community.victronenergy.com/u/naranja)\
**Post date:** [28 November 2024 21:57 UTC](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348/20 "2024-11-28T21:57:50Z")

</div>

Ich muss da leider nochmal insistieren:  
Die Einstellungen für niedrige Batteriespannungen gelten bei Installation des ESS-Assistenten nicht! Siehe hier:  
[https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy\_Storage\_System/de/configuration.html](https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html)

Unter Punkt 4.2 steht fast am Ende:

- Die entsprechenden Parameter auf der Registerkarte Wechselrichter, d.h. die DC-Eingangs-, Tiefstabschalt-, Wiederanlauf- und Voralarmstufen, gelten nicht. Sie werden bei der Installation des ESS-Assistenten ignoriert.

[Next page](https://community.victronenergy.com/t/falscher-alarm-niedrige-batteriespannung/13348.md?page=2)