# ESS mit Fronius SYMO am AC-OUT und MPPT MPPT läuft normal Fronius immer nur 49W

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** fronius\_symo, pv\_inverter, beginner, cerbo\_gx, multiplus-ii, ess\
**Created:** [4 March 2025 08:00 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068 "2025-03-04T08:00:08Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Timi10](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6bbea6/32.png) [@Timi10](https://community.victronenergy.com/u/Timi10)\
**Post date:** [4 March 2025 08:00 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/1 "2025-03-04T08:00:08Z")

</div>

ESS Bestehend aus  
3 X Victron MultiplusII 5000  
1 X Cerbo GX  
4 X Pylontech 5000  
Fonius SYMO 10  
und Victron MPPT  
Victron Walbox

Das Problem ist der der Fonius wird außer beim ersten Laden immer auf 47-49W Abgeregelt  
Der MPPT läuft ganz Normal  
Der Fonius hängt am AC-OUT

Hat irgend wer eine Idee wo ich den Bock gebaut habe ich habe jetzt 3 mal alles kontrolliert.

Oder kann das eventuell da dran liegen das ich die Internen Zähler im Multiplus als Zähler einsetze. Das habe ich gemacht da wir immer wieder mit den EM24 Schwierigkeiten hatten.

 ![08-Dasboard Fornius 47W](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/5/7/570e8ff4b1b7b35fa9eb430a5509cb09ace67ae3.jpeg)  
 ![01-Allgemein](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/b/1b36ad6c6547aa911f3c0ea5e45d5a137f70a1ac.jpeg)  
 ![03-Grid](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/a/2/a27a66d218b4547d49ce3973f1aa213e05111f5a.jpeg)  
 ![03-Wechselrichter](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/5/4/541e1540840a41f01f4022ff2da0db741eb25a7f.jpeg)  
 ![04-Ladegerät](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/4/b/4be6bd90a7c670cf045a43bca0974d46d754f509.jpeg)  
 ![05-Virtueller-Schalter](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/f/ff0b09b476b7d145f1ecf2da8c5fad7d32534f82.jpeg)  
 ![06-Assitentn](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/a/2/a213b16407c14ca60e8200fd1fdf05d73494a24a.jpeg)  
 ![07-Assistenten-01](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/2/d253b3433424d422b499df8477df821eceea2c7b.jpeg)  
 ![07-Assistenten-02](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/b/9/b9b64933d18a3d8ed7974c0fbc2b9f9e6850a137.jpeg)  
 ![07-Assistenten-03](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/6/1/61715edbf5fa38f1e01174993d802b2f1d9661de.jpeg)  
 ![07-Assistenten-04](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/5/7/5749cddc6b5d1e3f10fbec85d2ab585d2f1fe253.jpeg)  
 ![07-Assistenten-10](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/7/f73f0b929fa2f08d73e1fde9e3cec761753bcf4d.jpeg)  
 ![07-Assistenten-05](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/2/5/258ff36582ac0c86f5c4c7c0515bbea9d5968974.jpeg)  
 ![07-Assistenten-06](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/f/df522f2c6ae417020d04d864990bb57f262aeb76.jpeg)  
 ![07-Assistenten-07](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/b/f/bf47fd12ff31db67f5a1be0a305d65f6d80e43a4.jpeg)  
 ![07-Assistenten-08](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/5/9/59c228b99d093b26db3b1962b1e5264203d2a77e.jpeg)  
 ![07-Assistenten-11](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/2/0245c250bd0ecce81d53c169158ec1300a64471f.jpeg)  
 ![07-Assistenten-12](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/9/9/991d5c684059f501c612342e1319e5e7f832613c.jpeg)  
 ![10-device-List-RC](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/8/f/8f2df129d25e8f9910563cf1d4bdf5cd687090b9.jpeg)  
 ![11-EVCS-Disconectet](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/e/f/ef05417c924e9da6ad0a2a197f15002787f410da.jpeg)  
 ![12-Fronius-SYMO](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/2/f/2fae5bf908f502588652da56f27cc267d46e78ea.jpeg)  
Das habe ich noch auf AC-OUT geändert  
 ![15-fronius-General](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/a/0a25d12d1eb3ceee55a220f02d46214c13d806c0.jpeg)  
 ![16-fronius-Modbus](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/1/2/12c6204ee6b5ba808d4bc47fbbe6f0ceacab19b5.jpeg)  
 ![17-EVU Editor](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/6/f/6f3c16caab94c6a9a57d8956549be4f66f5c480e.jpeg)  
 ![17-EVU Editor-01](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/a/f/afa9e6a6ad8f395e84481398b7a3690b3dcd6119.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [4 March 2025 08:29 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/2 "2025-03-04T08:29:58Z")

</div>

Hast du am Cerbo AC Überschuss einspeisen aktiviert?

Warum hast du die Leistungsregelung über Modbus aktiviert, ist nulleinspeisung ein Thema?

Warum am Fronius eine Einspeisebegrenzung aktiviert?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Timi10](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6bbea6/32.png) [@Timi10](https://community.victronenergy.com/u/Timi10)\
**Post date:** [4 March 2025 08:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/3 "2025-03-04T08:45:35Z")

</div>

Wir haben null Einspeisung leider  
Deswegen haben auch im Fronius begrenzt

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [4 March 2025 09:12 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/4 "2025-03-04T09:12:29Z")

</div>

Ok, dann solltest du am Cerbo ac Überschuss Einspeisung deaktivieren und die Leistungsreduzierung dem Cerbo überlassen. Am Fronius nimmst du die Nulleinspeisung raus.

Das Problem ist dass der Fronius sonst keinen Anlass (am Netz) sieht wieder zu arbeiten solange deine Lasten über die Batterie versorgt werden.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Timi10](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6bbea6/32.png) [@Timi10](https://community.victronenergy.com/u/Timi10)\
**Post date:** [4 March 2025 09:26 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/5 "2025-03-04T09:26:29Z")

</div>

![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/c/7c0c58c7da60cac5e856bf8a2aec1fdb6fa78630.png)

Sollte doch damit sein

Im Fronius raus nehmen ok dann werde ich das versuchen das hatte ich aus der Anleitung  
von der Victron Seite  
Danke

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [4 March 2025 10:34 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/6 "2025-03-04T10:34:54Z")

</div>

Auf der Victronseite ist beschrieben was am Fronius für Nulleinspeisung eingestellt werden muss. Auch auf die Prioritäten achten, wenn die Verbindung zum Fronius fehlt muss der Fronius die Arbeiten einstellen. Das wird gerne mal überprüft.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MatthiasG](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/85f322/32.png) [@MatthiasG](https://community.victronenergy.com/u/MatthiasG)\
**Post date:** [4 March 2025 18:31 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/7 "2025-03-04T18:31:35Z")

</div>

![grafik](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/7/d7aa7011ccf7e4733b64be8d738dced9a3897e8e.jpeg)  
Stell das oben mal auf das unten.  
Sodas Modbus die höchste Prio hat  
 ![grafik](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/b/5/b5f5ee7b9c13f60ee124f21b41377a6c451d952c.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [4 March 2025 19:27 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/8 "2025-03-04T19:27:35Z")

</div>

> [@Timi10](#):
>
> Im Fronius raus nehmen ok

Du kannst die Einstellungen so belassen und nur dir Prioritäten richtig ordnen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Timi10](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/6bbea6/32.png) [@Timi10](https://community.victronenergy.com/u/Timi10)\
**Post date:** [4 March 2025 20:08 UTC](https://community.victronenergy.com/t/ess-mit-fronius-symo-am-ac-out-und-mppt-mppt-lauft-normal-fronius-immer-nur-49w/24068/9 "2025-03-04T20:08:18Z")

</div>

Hallo mal wieder 1000 Dank ich werde das leider erst übermorgen testen können aber klar hätte man vielleicht auch selber drauf kommen können