# Energy Meter - Monitoring bis zu 200A pro Phase

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Tags:** pv\_inverter, energy\_meter, cerbo\_gx\
**Created:** [20 October 2025 07:01 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320 "2025-10-20T07:01:03Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [20 October 2025 07:01 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/1 "2025-10-20T07:01:04Z")

</div>

Hallo,

heute bin ich auf der Suche nach einem 3-Phasen Energy Meter welches Leistungen bis zu 130 kW abdecken kann. Sprich es sollte an den Strom-Eingängen einen Nennstrom bis zu 200A pro Phase abbilden können. Bisher setzte ich ein VM-3P75CT ein. Mehr dazu in einem anderen Tread:  
[[ESS BHKW am Eingang Batterien laden - #6 by jannis69](https://community.victronenergy.com/t/ess-bhkw-am-eingang-batterien-laden/41247/6) ]

**GLT Systeme – Übersicht zur Anlage**

Die Anlagentopologie: zentral befindet sich der **Multiplus-II Cluster. Dieser besteht aus 6 Geräten die im 3-Phasen-Modus konfiguriert sind.**

In diesem Forumeintrag stelle ich ein Übersichtsschaubild zur Verfügung welches auch zur Netzanmeldung verwendet wurde.

**Fakten:**  
Note: ich reduziere hier auf das Wichtigste.

- Direkt nach dem HAK ist das VM-3P75CT verbaut,  
mit Stromsensoren die einen größeren Querschnitt erlauben und den Spezifikationen für das VM-3P75CT entsprechen.

- Am Eingang des Clusters hängen BHKWs als AC-Generatoren

- Am Ausgang des Clusters hängt die Fronius PV als AC-Generator

- Der Multiplus-II Cluster wurde als ESS System konfiguriert.

- Im Display des CERBO ist die Fronius-PV sichtbar

**Das Problem:**

- **Das VM-3P75CT** erlaubt an den Stromsensoren-Eingängen jeweils bis zu 75A.

- **Die vom Cluster zu versorgenden Lasten** können bis zu 130kW gehen… was \<= 200A pro Phase entspricht.  
Klar, eine solche Leistung tritt sehr sehr selten auf, **aber die 75A des VM-3P75CT werden häufig überschritten !**

**Frage an die Experten:**

- Gibt es ein 3-Phasen Energy Meter welches die oben genannte Leistung abdecken kann und mit dem Cerbo integriert ist ?

- Falls nein, was wären die Alternativen ?

Und vorsorglich… das Energy Meter wegzulassen ist keine Option, da Generatoren vor und nach dem Cluster hängen und nur mit dem Energy Meter eine Leistungsbilanzierung möglich ist um das ESS zu veranlassen die Batterien richtig zu laden.

Vielen Dank,

homa

[Übersichts-Schaltbild Netzanmeldung–Sample\_20-Okt-2025.pdf](https://community.victronenergy.com/uploads/short-url/zLWR8s7IEXnVYGLEIm2wygee1ad.pdf) (164.4 KB)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Luc](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/9dc877/32.png) [@Luc](https://community.victronenergy.com/u/Luc)\
**Post date:** [20 October 2025 08:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/2 "2025-10-20T08:56:25Z")

</div>

Hi @homa, Venus OS is compatible with a number of energy meters that support standard 5A CTs. For instance the Carlo Gavazzi EM530 or the ABB B24.

Please check the [energy meter selection guide](https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-DE.pdf) for the full list and exact part numbers.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [20 October 2025 09:36 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/3 "2025-10-20T09:36:12Z")

</div>

@Luc … it is about the ‘Maximaler Nennstrom’ per phase… for a 3 phase meter

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/7/6/7670f28cd1c0c2e342367944faf7fb269fcd21c7.png)

So… given the table link you posted the VM-3P75CT is already the best of that list… supporting 80A Nennstrom per phase.

BUT - for the client setup that is not sufficient.

Questions is: how can I integrate a market available meter that supports higher currents up to 200A ?

- can such a ‘market available meter’ be integrated to the Cerbo via ModBus and if so, what are the registers that the meters values need to be written to ?

Tx, homa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Luc](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/9dc877/32.png) [@Luc](https://community.victronenergy.com/u/Luc)\
**Post date:** [20 October 2025 09:56 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/4 "2025-10-20T09:56:24Z")

</div>

Hi @homa, The meters with CTs and 5A current rating aren’t actually limited to a maximum measurement of 5A. For instance, if you use a 200:5 CT such as [this](https://nl.rs-online.com/web/p/current-transformers/1718787) one, you can configure the meter so that it will be able to measure up to 200A. You are only limited by the CT that you use, not by the 5A rating on the meter itself. The 5A rating is only referring to the input limit of the meter’s terminals.

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/4/1/41f29ddc5fb700cab393bcee479f889003c010a4.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [20 October 2025 15:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/5 "2025-10-20T15:38:04Z")

</div>

@Luc – appreciate your help…. and yes you are correct… as with Meters that are based on 5A secondary it is possible to select the primary to the needed value… in my case 200A. The meter needs to allow configuration of the conversion factor though.

At this point I have percolated through selecting the Carlo Gavazzi EM530DINAV23XS1PFC.

The following are my assumptions:

- Baud rate: 9600
- Connection via RS485 to “USB at Cerbo”

Is there any documentation that you can point me to ? I haven’t found any Victron installation guidelines for the EM530…

Tx, homa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [20 October 2025 16:04 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/6 "2025-10-20T16:04:56Z")

</div>

Hallo homa,

es ist so wie du sagst…. Am Zähler muss man das Übersetzungsverhältnis konfigurieren können. Das ist leider mühselig zu recherchieren aber ja der EM530 kann das. Dieser wird über RS485 mit Original Victron USB am Cerbo angebunden wie alle anderen rs485 Zähler.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [20 October 2025 16:11 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/7 "2025-10-20T16:11:03Z")

</div>

@dennibu – wird der EM530 dann automatisch als ‘Netzzähler’ vom Cerbo erkannt… oder muss man das konfigurieren ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [20 October 2025 16:16 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/8 "2025-10-20T16:16:39Z")

</div>

Der aus der Kompatibilitätsliste wird automatisch erkannt.  
Die Konfiguration erfolgt über das Display des Zählers oder die USC Software des Herstellers.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [20 October 2025 16:19 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/9 "2025-10-20T16:19:08Z")

</div>

@Matthias Lange – danke !

Letzte Frage: ich hab oben ja schon gefragt welcher typ des EM530 der richtige ist… meiner Recherche nach sollte es der \>\>EM530DINAV23XS1PFC\<\< sein…

Ist das korrekt oder muss es ein anderer Typ sein ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [20 October 2025 16:32 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/10 "2025-10-20T16:32:43Z")

</div>

In dem PDF von Victron ist doch die passende Artikelnummer angegeben.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [20 October 2025 16:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/11 "2025-10-20T16:43:28Z")

</div>

Du musst vermutlich den VM löschen und den EM530 wieder als Netzzähler konfigurieren. Das geht aber über die Remote Konsole und ist in aller Regel kein Hexenwerk. Wenn du damit Probleme haben solltest wird dir hier sicher geholfen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [21 October 2025 05:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/12 "2025-10-21T05:45:02Z")

</div>

klar… den VM soll der EM530 ersetzen… Grund für diesen Thread

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [21 October 2025 05:48 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/13 "2025-10-21T05:48:05Z")

</div>

@M_Lange

… wenns mal so einfach wäre… in den verschiedenen Victron Quellen tauchen 2 auf… der \>53XS1X\< und der \>53XS1PFC\<.

Und wenn man dann reingräbt dann will man schon wissen was der Unterschied ist… bevor man für kapp 300€ anfängt zu experimentieren…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Saschaho](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/49beb7/32.png) [@Saschaho](https://community.victronenergy.com/u/Saschaho)\
**Post date:** [21 October 2025 08:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/14 "2025-10-21T08:43:53Z")

</div>

Moin,

ich habe letztes Jahr den _EM530DINAV53XS1X_ verwendet. Gab es günstig bei Bürklin.

Bei 200A musst du nur noch die passenden 5A Stromzangen nehmen (Durchmesser beachten) Das Teilerverhältnis kannst du am EM530 einstellen.

Grüße

Sascha

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [21 October 2025 09:00 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/15 "2025-10-21T09:00:11Z")

</div>

@Saschaho – danke.

Ich hab heut morgen mit dem techn. Support von Carlo Gavazzi Deutschland telefoniert und mich dann für das gleiche Model entschieden.

Noch ein paar Fragen zu Deiner Umsetzung (Konfiguration des EM530):

- ModBus RTU ID: hast du einfach eine Freie gepicked ? (sprich eine die im Victron Context noch nicht verwendet ist)
- Baud-Rate: 9600 ?
- Meter Saldierungs Mode: C ?

Danke - Gruss - homa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Saschaho](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/49beb7/32.png) [@Saschaho](https://community.victronenergy.com/u/Saschaho)\
**Post date:** [21 October 2025 09:46 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/16 "2025-10-21T09:46:29Z")

</div>

ist schon sooo lange her….

modbus - egal, du brauchst nur RS485

baud - je nach Kabellänge/Qualität, habe 19200 bei 5m Kabel genommen, einfach testen..

ja Saldierend

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [21 October 2025 10:34 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/17 "2025-10-21T10:34:43Z")

</div>

Wenn du an dem RS485 usb Adapter nur einen Zähler hast spielt die ID keine Rolle. In den Grundeinstellungen haben die meistens 1 und das passt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [21 October 2025 11:38 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/18 "2025-10-21T11:38:36Z")

</div>

Hallo homa, wenn du nur einen Zähler am usb rs485 hast spielt die Modbus ID keine Rolle. IdR ist die auf 1 und das passt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [21 October 2025 14:59 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/19 "2025-10-21T14:59:39Z")

</div>

Also in dem oben verlinkten Dokument finde ich nur die EM530DINAV53XS1X, wo findest du denn die andere Nummer (in den Victron Dokumenten)?

Das Kürzel “PFC” bezeichnet glaube ich, das der Zähler MID geeicht ist.

Bis auf das Wandlerverhältnis musst du an dem Zähler nix einstellen.  
Einfach mit dem original Victron RS485 zu USB Kabel anschließen (wie beim EM540) und fertig.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![homa](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/c4cdca/32.png) [@homa](https://community.victronenergy.com/u/homa)\
**Post date:** [21 October 2025 15:48 UTC](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320/20 "2025-10-21T15:48:06Z")

</div>

den folgenden Ausschnitt hab ich aus einer englischen Variante des Victron “Energy Meter Selection Guide”

 ![image](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/d/7/d74e4cb73535e5d36d135ca89e4850fccbd79486.png)

[Next page](https://community.victronenergy.com/t/energy-meter-monitoring-bis-zu-200a-pro-phase/47320.md?page=2)