Bonjour j’avais une question sur les onduleurs victron énergy est il possible d’activé le système de délestage des ondeurs en interne par exemple en cas de dépassement de la limite de décharge
No, the inverter does not (as far as I’m aware) directly control load shedding as a function of Voltage or SOC.
If yo need to do this, then you need to use a GX device, and node red for example.
ça dépend de quel appareil et du systeme !
sur les appareil a partir de 3kVA il y a deux sortie, on peut délester la sortie 2 selon une tension et si le systeme est raccordé a un gx on peut eventuellement faire un délestage sur soc.
sur certain refuge de haute montagne, les systeme sont équipés de 2 convertisseur un 5kVA et un 1200, a un certain seuil de batterie, l’ac out 2 du multiplus coupe, plus pas, le multiplus passe sur off et il ne reste que le petit convertisseur et si vraiment ça descend le convertisseur coupe et il ne reste qu’un peu de conso en dc.
cela permet d’avoir 3 niveaux de fonctionement selon l’état de la batterie.