Il y a plusieurs points qui me posent problème dans cette installation.
- Le positionnement des productions PV en couplage AC après les charges normales et critiques induit un risque de surintensité. Erreur fréquemment constatée sur d’anciennes installations.
- Le disjoncteur en entrée du Multiplus-II ne doit pas être derrière le différentiel de la maison mais directement raccordé au réseau.
- La batterie suggérée est insuffisamment puissante pour le Multiplus-II 5kVA. Ok pour un 3kVA.
- Câblage batterie en 35mm² pour un 3kVA, en 70mm² pour un 5kVA.
L’idéal est de séparer la protection des sources d’énergie et celle des consommateurs en réalisant un tableau d’interconnexion regroupant les sources et partant vers les consommateurs. C’est beaucoup plus propre que de tout intégrer dans le tableau général. Idéalement, la production PV couplée en CA a également son tableau dédié qui se raccorde au tableau d’interconnexion des sources d’énergie.
Partager le parc de production PV entre l’AC IN et l’AC OUT avec une seule passerelle n’est pas documenté. Par expérience, le CPL pour un réseau informatique ne passe pas au travers du Multiplus-II. Je ne sais pas pourquoi ni si c’est normal. Les vrais techniciens pourraient apporter une réponse à ce sujet.
Partager le parc de production PV nécessite de doubler les parafoudres et différentiels des productions PV, donc, un surcoût. Ça pose aussi un problème pour le placement de la sonde de production PV.
Il y a peut-être des solutions à tout ça mais le mieux, pour moi, serait de conserver la production PV du côté AC IN si l’installation est déjà en fonctionnement (supposition faite vu que les IQ7A sont d’anciens modèles). S’il s’agit d’une nouvelle installation, alors le top serait de partager la production PV entre un parc en couplage CA et un parc en couplage CC mais il y a de nombreux surcoûts sans réelle rentabilité à la clé.
L’activation de Modbus TCP sur la passerelle Enphase permet d’intégrer la passerelle au GX lui permettant de connaître la production PV. En revanche, ce n’est pas parfait pour maîtriser l’exportation de par le manque de réactivité. (Voir Retour d’expérience sur intégration Enphase par Modbus TCP). Ça n’a rien a voir avec le décalage de fréquence (frequency shifting).
Partager le parc de production PV pose également un problème au niveau de l’intégration de la passerelle qui ne peut être déclarée que d’un côté ou de l’autre du Multiplus-II. Encore une fois, il y a des solutions qui induiraient des surcoûts.
Il manque le compteur réseau indispensable pour le bon fonctionnement d’ESS lorsque les charges sont des deux côtés du Multiplus-II. La sonde externe fonctionne mais n’est pas recommandée dans ce cas.