Courant max ac out 2 configuration parallèle

Bonjour à tous.

Je suis en train de modifier mon installation et je monte en parallèle 2 Multiplus II 48/5000 sur un réseau monophasé.

En partant du principe que je branche correctement mes sortie AC out 1 et AC out 2 en parallèle, je voudrai savoir quelle courant maxi je peux raccorder sur ac out 2 dans ce cas .

Un seul multiplus est limité à 32A , est ce que avec 2 en parallèle on monte théoriquement à 64A ?

Je souhaite raccorder mon SPA et ma piscine sur AC out 2 et il est possible dans ce cas que je dépasse parfois les 32A.

yes, the parallel capacity of the ACout2 ports will be ~64A. However, I would keep the fusing as low as possible, or include a 63A breaker on ACout2.
What I normally do is install a pair of 32A breakers that can trip together. This allows easy disconnection of the 2 inverters during commissioning or testing.