Il y a quelques corrections à faire.

- BP1 :

- BP2 :

- BP4 :

- Batteries :

- Transformateurs de courant sur réseau :

Globalement, tu risques de faire sauter le disjoncteur 20A du BP4 dès que tu consommeras un peu plus que 20A et que l’onduleur essaiera de maintenir le réseau à 0W. D’une part, la production PV peut fournir jusqu’à 17A (15A à 230V). D’autre part, le Multiplus-II peut produire plus de 15A (13A en nominal à 230V). Ces deux productions peuvent coïncider entraînant la coupure du disjoncteur 20A du BP4. Il faudrait à minima un 32A et si possible un 40A. La section de câble doit être adaptée.

Il faut probablement ajouter un disjoncteur pour protéger l’installation de l’habitation contre la surintensité. De base, les interrupteurs différentiels sont calculés sur l’intensité maximal du raccordement. Lorsqu’on ajoute une production PV et un dispositif de stockage, l’intensité maximale arrivant sur les interrupteurs différentiels est augmentée et dépasse leur valeur admissible. Je pense que le Consuel ne vérifie pas ce point car j’ai déjà vu plusieurs installations validées avec cette erreur.

---