Choix du Multiplus 2 5k / 6k5 ou Multi RS solar 6k

Oui et non.

Ça fonctionne mais ça enlève la distinction entre les charges du côté AC IN et celles du côté AC OUT. Dans le cas où il y a des charges des 2 côtés, il est recommandé de placer un véritable compteur d’énergie sur l’arrivé du réseau. Le sujet a été maintes fois débattu.

Communément, on recommande le ET112 pour une installation monophasée. Il faut également le câble USB-RS485 pour le raccorder au Cerbo.

Il est également recommandé d’intégrer au système de gestion la production PV couplée en AC.

  • Soit en plaçant un autre compteur.
  • Soit en intégrant le micro-onduleur (DEYE) par Modbus TCP (Est-ce possible ?).
  • Soit en intégrant comme périphérique virtuel par programmation Node-RED.

Ce n’est pas obligatoire pour le fonctionnement mais ça améliore l’expérience utilisateur.

Vu que c’est du Plug’n’Play, il n’est probablement pas sur un circuit dédié. Alors, un compteur ET112 ne me semble pas recommandé. J’orienterai plutôt vers un compteur Shelly qui devrait être prochainement directement intégrable (voir Beta Testing Venus OS 3.70).

En ayant une installation comparable (6kWc), les plus mauvais jours de l’hiver, je ne produis même pas 2kWh.

Par contre, il n’y a aucune raison de “faire le plein” (sauf la veille d’un jour rouge). L’algorithme BatteryLife est conçu pour éviter de laisser un état de charge faible trop longtemps. C’est lui qui forcera la batterie à se recharger par l’excédant de production PV et non la consommation du réseau. Il augmente la limite de 5% par jour tant que l’état de charge n’est pas remonté à plus de 85%. Lorsque l’état de charge est remonté à 100%, il rabaisse la limite de 5% par jour pour revenir au minimum définit par l’utilisateur.