# Absicherung Wallbox EV Charging Station NS

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747>\
**Category:** Deutschsprachiger Bereich\
**Created:** [23 October 2024 17:16 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747 "2024-10-23T17:16:54Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [23 October 2024 17:16 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/1 "2024-10-23T17:16:54Z")

</div>

Victron empfiehlt für die EV Charging Station NS bei 22kW RCD Typ B mit 40A.  
Vermutlich deshalb weil diese Wallbox keine DC-Fehlerschutzerkennung hat.  
Zumindest finde ich in der Beschreibung keinen Hinweis dazu.

Ich möchte nur mit max. 11kW laden und kann aus Platzgründen nur FI/LS verwenden.  
Wie habt ihr bei 11kW Ladeleistung diese Wallbox abgesichert?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [23 October 2024 17:23 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/2 "2024-10-23T17:23:36Z")

</div>

Halbe Leistung → halber Strom?

11kW sind 16A pro Phase, also sollte es mind. 16A sein.  
Aber gibt es überhaupt 3polige 16A Fi/LS Typ B?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [23 October 2024 17:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/3 "2024-10-23T17:45:30Z")

</div>

> [@M\_Lange](#):
>
> Aber gibt es überhaupt 3polige 16A Fi/LS Typ B?

Bis jetzt konnte ich nichts finden, vielleicht hat hier wer einen Tipp wo man es bekommen kann.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [23 October 2024 22:13 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/4 "2024-10-23T22:13:16Z")

</div>

FI Typ B 4polig würde dann 25A genügen oder doch 40A?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [24 October 2024 03:54 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/5 "2024-10-24T03:54:02Z")

</div>

Na wenn du die Wallbox auf max 16A einstellst (und die Sicherung entsprechend auswählst), braucht der Fi keine 25A.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [24 October 2024 03:55 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/6 "2024-10-24T03:55:53Z")

</div>

Danke für die Hilfe!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [24 October 2024 18:22 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/7 "2024-10-24T18:22:38Z")

</div>

Eine Frage noch:  
Ich finde in der Beschreibung von der Wallbox keinen Hinweis darauf ob das Gerät eine automatische Phasenumschaltung hat.  
Wenn z.B. bei einer PV-Ladung 3phasig 10kW in den Autoakku geladen wird und Wolken aufziehen sodaß nur noch 2 kW produziert werden müßte ja die Wallbox auf einphasig umspringen da bei 3phasig der Mindeststrom 3x6A = 1.380W x 3 = 4.140W ist.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![M\_Lange](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/m_lange/32/16_2.png) [@M\_Lange](https://community.victronenergy.com/u/M_Lange)\
**Post date:** [24 October 2024 18:54 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/8 "2024-10-24T18:54:53Z")

</div>

Kann die aktuelle Version der Wallbox leider nicht, zumindest nicht offiziell.  
In der alten Community gab es mal eine Anleitung, wie man das wohl nachrüsten kann, gemacht habe ich das allerdings noch nicht.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [24 October 2024 20:15 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/9 "2024-10-24T20:15:06Z")

</div>

Habe den alten Thread gefunden, leider funktioniert der Link zur Umbauanleitung nicht mehr.  
Vielleicht hat wer dieses Dokument?

70799-evcs-phasenumschaltung.pdf

> **[70799-evcs-phasenumschaltung.pdf](https://community.victronenergy.com/storage/attachments/70799-evcs-phasenumschaltung.pdf)**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BjoernK](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/bjoernk/32/89_2.png) [@BjoernK](https://community.victronenergy.com/u/BjoernK)\
**Post date:** [24 October 2024 21:41 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/10 "2024-10-24T21:41:23Z")

</div>

@solar-chris  
Von Hager gibt es FI/LS bzw RCBO mit 3p+N oder 4p, Typ B mit 30mA und 16A bis 32A. Ab 40A sind es dann 100mA.

Beispiel 4p, 30mA, 16A

> **[FI-LS 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB • ADM416QC | Hager](https://hager.com/de/katalog/produkt/adm416qc-fi-ls-4p-6ka-b-16a-30ma-typ-a-qc-qb)**
>
> Finden Sie Hager Produkte, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB und mehr auf Hager

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [25 October 2024 06:15 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/11 "2024-10-25T06:15:11Z")

</div>

Danke, ist bestellt.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [25 October 2024 08:08 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/12 "2024-10-25T08:08:40Z")

</div>

ChatGPT:  
Der ADM416QC ist **kein Typ B FI/LS-Schalter** und kann daher **keine glatten Gleichfehlerströme** erkennen, wie sie etwa in PV-Anlagen oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge auftreten können. Falls du also spezifisch nach einem FI Typ B suchst, um Gleichfehlerströme abzudecken, benötigst du einen anderen Schalter, der ausdrücklich als Typ B gekennzeichnet ist.  
Ein passender FI/LS-Schalter könnte beispielsweise folgender sein:

### **Hager FIB416A**

Stimmt das?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [25 October 2024 09:47 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/13 "2024-10-25T09:47:05Z")

</div>

Und das Umschalten geht auch nicht bei jedem Auto … also vorher erkundigen, ob Dein Kfz das ab kann.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BjoernK](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/bjoernk/32/89_2.png) [@BjoernK](https://community.victronenergy.com/u/BjoernK)\
**Post date:** [25 October 2024 10:02 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/14 "2024-10-25T10:02:55Z")

</div>

Sorry, der RCBO hat  
Auslösecharakteristik für LS Typ B ist aber  
FI Typ A (Wechselstrom ohne Gleichstrom).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [25 October 2024 10:59 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/16 "2024-10-25T10:59:49Z")

</div>

Typ EV wäre eine Alternative die zum Teil günstiger sind. Es als FI/LS zu bekommen wird schwierig bzw. unbezahlbar.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [25 October 2024 12:02 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/17 "2024-10-25T12:02:39Z")

</div>

einphasig statt dreiphasig laden statt automatische Umschaltung:

[![](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/2X/2/2b1068fb3aa3ed8a8e188669849bf9cd5ceb2508.jpeg "Mit diesem Kabel sparst du bei PV Überschuss richtig Geld mit deinem E-Auto | Phasenumschaltung Hack") ](https://www.youtube.com/watch?v=NwmqJ5gge2s)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![dennibu](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/d/7c8e57/32.png) [@dennibu](https://community.victronenergy.com/u/dennibu)\
**Post date:** [25 October 2024 12:18 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/18 "2024-10-25T12:18:06Z")

</div>

Ja so mache ich das auch. Sommerkabel und winterkabel  
Allerdings ist das einfach ein einphasiges Kabel.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [25 October 2024 12:18 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/19 "2024-10-25T12:18:56Z")

</div>

Hier die Datei zum Umbauen der Wallbox als PDF in einer zip-Datei.  
[evcs-phasenumschaltung.zip](https://community.victronenergy.com/uploads/short-url/b1rKSeXkP5pSA8VxoQzqR7z7do5.zip) (1,1 MB)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![HolgerBle](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ebca7d/32.png) [@HolgerBle](https://community.victronenergy.com/u/HolgerBle)\
**Post date:** [25 October 2024 12:32 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/20 "2024-10-25T12:32:11Z")

</div>

Das geht auch einfacher … vor der Wallbox sitzt ja eine 3-phasige Sicherung … ich schalte einfach 2 Sicherungen aus … und fertig… natürlich VOR dem Einstecken des Ladesteckers!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![solar-chris](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/3ec8ea/32.png) [@solar-chris](https://community.victronenergy.com/u/solar-chris)\
**Post date:** [25 October 2024 12:45 UTC](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747/21 "2024-10-25T12:45:20Z")

</div>

Danke für den Tipp, aber das ist nicht das was ich brauche.  
Ich benötige die Phasenumschaltung im laufenden PV-Ladebetrieb.

[Next page](https://community.victronenergy.com/t/absicherung-wallbox-ev-charging-station-ns/8747.md?page=2)