# 2 multiplus-II 48/5000/70-50 en parallèle fonctionnent anormal

**URL:** <https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811>\
**Category:** Communauté francophone\
**Tags:** multiplus-ii, parallel, diy\
**Created:** [31 March 2026 17:29 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811 "2026-03-31T17:29:44Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [31 March 2026 17:29 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/1 "2026-03-31T17:29:44Z")

</div>

bonjour à tous,

J’ai un problème de taille après avoir installé un deuxième multiplus-II 48/5000/70-50 en Parallèle.

Avec un seul l’un ou l’autre tout fonctionne correctement. Dès que l’on branche les deux en // gros problème en mode “ON” (complet) voir image jointe.

 ![multiplus en problème](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/f/e/fe5d3b5be4c747f92aa736348cdd64679e449cc2.jpeg)  
 ![multiplus en problème 1](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/3/a/3afc24cf8d78c03af5569cf19de619e55128aab7.jpeg)

Avec l’installateur, pas moyen de trouver la solution.  
J’ai regardé sur le forum et visiblement plusieurs installations avec onduleurs en // ont le même type de problème sans vraiment trouver une solution.  
L’installateur penses que cela pourrait être la longueur des câbles. (± 1 m de plus vers le maître).  
Autre solution: remettre un seul de 10 K pour résoudre ce problème.  
J’ai trouvé ceci:

 ![multiplus en problème 2](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/0/6/06556de0cae5a52c815d201d31672303f05bfce3.jpeg)  
Est ce important de faire l’égalisation , re-détecter le sys VE.bus puis redémarrer le VE.bus?

Est ce que quelqu’un à résolu cet énigme?  
merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![thierry\_cortassa](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/thierry_cortassa/32/615_2.png) [@thierry\_cortassa](https://community.victronenergy.com/u/thierry_cortassa)\
**Post date:** [1 April 2026 16:31 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/2 "2026-04-01T16:31:37Z")

</div>

il est imperatif sur des multiplus en parallele que les cable dc et ac soit de longueur identique.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [1 April 2026 18:25 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/3 "2026-04-01T18:25:11Z")

</div>

Merci pour le retour.  
Note: La consommation Réseau est d’environ 40 à 45 % par rapport à la charge CA quelque soit la quantité.  
autre exemple:

 ![multiplus en problème 4](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/4/d/4dd6c9f96b3bcd9d086ebf9ed45dd845ae6d89c6.jpeg)

Confirmez vous qu’une différence de longueur de câbles (environ 1 m) peut avoir un tel impact?  
merci pour les infos.  
Cordialement  
K ROELS

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [1 April 2026 18:25 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/4 "2026-04-01T18:25:51Z")

</div>

Merci pour le retour.  
Note: La consommation Réseau est d’environ 40 à 45 % par rapport à la charge CA quelque soit la quantité.  
autre exemple:

 ![multiplus en problème 4](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/3X/4/d/4dd6c9f96b3bcd9d086ebf9ed45dd845ae6d89c6.jpeg)

Confirmez vous qu’une différence de longueur de câbles (environ 1 m) peut avoir un tel impact?  
merci pour les infos.  
Cordialement  
K ROELS

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [3 April 2026 06:39 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/5 "2026-04-03T06:39:29Z")

</div>

M. Cortassa,  
Je me permet de vous resolliciter pour la question des longueurs de câble avec les deux multiplus en //.  
L’installateur me propose de recâbler avec les mêmes longueurs. Il a lui-même des doutes sur ce gros disfonctionnement à cause de cette petite différence de longueur de câbles (± 1 m). POUVEZ VOUS nous levez ce doute?  
Autre piste: est ce que les numéros de séries sont compatible en //? l’ancien:HG2246xxxxx et le nouveau qui devient la maître: HQ2427xxxxx

Dernière question: Dans les paramètres de la console au niveau Paramètre/Appareils/Multiplus-II 48…/Avancé =\> la fonction EGALISATION “Appuyer pour démarrer” : Quelle est sa fonction? et utile de le faire?  
Merci  
Cordialement

edit modération, suppression des numéro de série pour pas qu’il soit accessible.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![thierry\_cortassa](https://dub1.discourse-cdn.com/victron/user_avatar/community.victronenergy.com/thierry_cortassa/32/615_2.png) [@thierry\_cortassa](https://community.victronenergy.com/u/thierry_cortassa)\
**Post date:** [3 April 2026 07:43 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/6 "2026-04-03T07:43:57Z")

</div>

oui il est impératif que les câbles soit de même longueur.

apres pour la compatibilité des appareil, les numéro de série comporte des erreur a première vu, le premier c’est hq et non hg et pour le deuxième il faudrait vérifier

dans tous les cas, votre installateur doit contacter sont distributeur pour qu’il l’assiste. a l’occurrence dans votre cas ça semble être mad enr.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [3 April 2026 14:33 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/7 "2026-04-03T14:33:07Z")

</div>

Bonjour,  
erratum : Oui en effet c’est HQ.  
Pour le reste je vois cela avec l’installateur.  
Merci

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Koen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/a9a28c/32.png) [@Koen](https://community.victronenergy.com/u/Koen)\
**Post date:** [3 April 2026 15:59 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/8 "2026-04-03T15:59:54Z")

</div>

Problème résolu.  
Trouvé incompatibilité des deux machines: Numéro ID pas identique.  
Voir une documentation Victron: [Parallel, split- and three-phase VE.Bus systems [Victron Energy]](https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems?fbclid=IwY2xjawQ8wq5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETAwdzdESWw3Mkh2Q0x1Zzc5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHg2s5Y-Kg_dQKsToGptt9sC4ARJPPGsvneAIpQ7awr5NmbP1EHLOo26x_feQ_aem_p940GyDDKjFCGQfA3pZgGg)  
Je vais garder mon vieux comme réserve et remettre un 10K seul.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://europe1.discourse-cdn.com/victron/original/1X/21a9a7b5db7c6339715f993568736a7053199995.png) [@system](https://community.victronenergy.com/u/system)\
**Post date:** [17 April 2026 16:00 UTC](https://community.victronenergy.com/t/2-multiplus-ii-48-5000-70-50-en-parallele-fonctionnent-anormal/55811/9 "2026-04-17T16:00:43Z")

</div>

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.