REGISTERKARTE: Allgemeines Systemfrequenz 50Hz Landstrom 32.0 A Fernbed. hat Vorrang geprüft Dynamische Strombegrenzung ungeprüft External current sensor connected (see manual) ungeprüft Ladezustand nach Abschluss der Konstantstromphase 95.0 % Batteriekapazität 300 Ah Charge efficiency 0.95 REGISTERKARTE: Grid Country / grid code standard Germany: VDE-AR-N 4105:2018-11, internal NS protection AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant) rise-in-voltage protection U> 253.0 V start network service HF treshold 50.20 Hz P(f>) droop 5.00 % Use Aux1 as disable FeedIn signal geprüft Maximum AC current for charge or feed in 100.0 % Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi Filter time for reactive power 3.3 s Cos phi at point 1 1.00 REGISTERKARTE: Wechselrichter PowerAssist ungeprüft Wechselrichter-Ausgangssp. 230 V Wechselrichter DC Abschaltspannung 44.00 V Wechselrichter DC Neustartspannung 48.00 V Schwellwert für Alarm bei DC niedrig 48.00 V Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) ungeprüft Aktivierung AES ungeprüft REGISTERKARTE: Ladegerät Ladegerät aktivieren geprüft Schwacher AC-Eingang ungeprüft Stop after excessive bulk ungeprüft Lithium batteries geprüft Disable VSense (for diagnostic purposes) ungeprüft Configured for VE.Bus BMS ungeprüft Ladekurve Voreingestellt Konstantspannung 52.00 V Erhaltungsspannung 51.00 V Ladestrom 50 A Wiederh. Konstantspannungszeit 1.00 Stunden Intervall wiederk. Konstantspannungsphase 7.00 Tage Konstantspannungszeit 1 Stunden REGISTERKARTE: Virtueller Schalter REGISTERKARTE: Verwendung Verwendung des virtuellen Schalters VS nicht verwenden REGISTERKARTE: Assistenten REGISTERKARTE: Assistenten-Konfiguration ESS (Energiespeicherungs-System) (Größe:1010) *) System uses LiFePo4 with other type BMS (This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.) *) Die Batteriekapazität des Systems beträgt 300 Ah. *) Sustain-Spannung 48.00 V. *) Abschalt-Spannung für einen Entladestrom von: 0,005 C= 46.00 V 0,25 C= 46.00 V 0,7 C= 46.00 V 2 C= 46.00 V *) Wechselrichten wieder zulassen, wenn die Spannung 1.20 V über Cut-off(0) liegt. *) Relevante VEConfig-Einstellungen: - Batteriekapazität 300 Ah. - PowerAssist nicht ausgewählt - Lithium-Batterien ausgewählt - Dynamische Strombegrenzung nicht ausgewählt - Lagerungsmodus nicht ausgewählt Die Gesamtgröße aller Assistenten einschließlich der erforderlichen (versteckten) Systemassistenten beträgt: 1069 REGISTERKARTE: Advanced limit internal charger to prioritize other energy sources geprüft Voltage during prioritization phase 48.00 V