question

chrriiss18 avatar image
chrriiss18 asked

EM24 Ethernet für Anzeige PV-Produktion?

Hallo zusammen,

kann ich einen EM24 Ethernet nutzen, um die PV-Produktion einer bestehenden AC-gekoppelten Einspeise- und Eigenverbrauchsanlage im VRM zu visualisieren?

Ich habe 3 (einphasige) Wechselrichter, die jeweils auf eine "Hausphase" einspeisen. Kann ich da einen EM24 nutzen, oder muss ich jeden Wechselrichter einzeln messen?


Meine Victron-Anlage im ESS-Modus:

- Multiplus II

- MPPT Smart Solar

- EM24 Ethernet als Gridmeter

- Cerbo GX

- SmartShunt

- Lifepo4 Batterie


Vielen Dank

Chris

VRMem24
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich bin mir nicht 100% sicher aber das sollte schon klappen.

Im System wird das alles dann halt als ein großer PV-Wechselrichter angezeigt.
Mit 3 einzelnen ET112 hätte man jeden als einen eigenen in der Visualisierung (VRM-Portal).

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

chrriiss18 avatar image chrriiss18 commented ·
DANKE, ausprobiert und funktioniert :-)

Und ja, natürlich nur als ein PV-Erzeuger, aber das reicht mir.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ chrriiss18 commented ·
Super und danke für die Rückinfo.
0 Likes 0 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic