Mettre neutre à la terre de l'onduleur solaire RS Smart

Bonjour à tous.

Je viens de recevoir l'onduleur RS Smart 48/6000. Étant totalement isolé du réseau et disposant d'un coffret de répartition avec 2 rangées qui débutent par des interrupteurs différentiels de 30mA, je dois réaliser une liaison du neutre à la terre.

Le manuel dit ceci : L'onduleur RS est équipé d'un relais de mise à la terre qui raccorde automatiquement la sortie du neutre au châssis. Cela permet le fonctionnement correct du commutateur de fuite à la terre et d'un disjoncteur différentiel interne connecté à la sortie.


Comment faire avec mes interrupteurs différentiels externes ? De plus, un petit câble de terre pré-dénudé se trouve dans la boîte. J'en fais quoi ?




Groundinginverter rs
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
David Foret (Victron Energy Staff) avatar image
David Foret (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour,

Le RS Smart 48/6000 fait automatiquement la conjonction de neutre à la sortie AC.

Comme il est le générateur, pour créer un régime TT, le neutre du producteur doit être relié à la terre et c'est ce que fait le RS Smart.

Vous pouvez donc installer votre coffret de disjoncteur avec différentiel 30mA, ceux ci seront fonctionnels à partir du moment ou vous avez bien relié votre RS à un piquet de terre...


le manuel explique bien que la carcasse du RS doit être reliée à une terre d'installation

capture-decran-2021-06-09-a-125119.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

oui c'est bien ça.

cdlt

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bosti avatar image
bosti answered ·

Bonjour David. Merci pour ces informations. Juste pour être sûr, je branche bien, du coup, le fil de terre de la sortie CA sur le bornier de terre dans mon tableau de répartition, et je met le boîtier directement à la terre ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.