Multiplus 1 48/3000 : interdire la charge depuis le GRID (EDF)

Bonjour à tous

Je débute avec mon Multiplus.

Multiplus 1 + ET112 + enphase sur ACIN + batterie:

Tout fonctionne sauf que de temps en temps, le multiplus charge la batterie depuis le réseau EDF et décharge juste après.

Savez vous comment interdire la charge depuis le réseau ?

merci

MultiPlus Quattro Inverter ChargerESScharger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
stp avatar image
stp answered ·

Tu peux je pense diminuer le courant de l'entrée AC mais tu limiteras également tes besoins de puissance depuis le Grid

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

tu doit etre en ess et il rentre surement en mode sustain !

dans ce cas c'est que les tension dynamique de l'ess sont trop haute !!!