question

Barbara Bolder avatar image
Barbara Bolder asked

Pylontech Akkus regeln per Ladebegrenzung ab

36f899f6-1bc0-4958-a6fd-42b543f7dc47.jpeg24aff968-8282-41b7-832f-7770e42af022.jpeg8b240eb1-58d1-4180-8621-7ebe0e15c725.jpegImage Caption

603c3c34-5ae6-4258-a513-6fc0cabf9e96.jpeg

Wir haben eine Anlage aus 2 SMA Wechselrichtern „Sunny Boy“ mit Solarpannels von 6400 KWp, einen Viktron Multiplus II 5000 und drei Pylontech US3000 C Akkus. Aufgebaut haben wir die Speicheranlage im Mai und seit Juni läuft alles sehr gut, nachdem wir den Energymeter ausgetauscht haben.

Über den Sommer hat die Anlage meistens 100 % geladen und bei Bedarf bis 10% entladen. Seit die Tage nicht mehr so hell und sonnig sind schaffen wir die 100% meistens nicht mehr aber die Akkus werden neuerdings nicht mehr bis 10% entladen, die Tendenz scheint steigend zu sein. Zu nächst waren es 15% inzwischen 35%. Wie kommt das zustande, es scheint nicht beeinflussbar zu sein. Hat das mit dem BMS der Akkus zu tun? Ist das ein eingebauter Schutz gegen Tiefentladung? Reguliert sich das wieder, wenn die Anlage wieder regelmäßig mehr Ladekapazität aufnehmen kann?

Ich bin auf Eure Erklärungen gespannt.

Viele Grüße Barbara

Pylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
maha avatar image
maha answered ·

Ihr habt:1666788682288.pngeingestellt!

Lies im ESS-Handbuch unter 6.2 wie das funktioniert: ESS-Handbuch


1666788682288.png (56.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.