Der MP2 ist netzparallel (AC-In) auf Phase 1 installiert. AC-Out ist nicht angeschlossen.
Die Batterie ist ĂĽber CAN mit dem GX verbunden und wird korrekt in MP2 angezeigt.
Grid, AC-Loads und PV-Inverter werden korrekt angezeigt. ESS installiert.
Die Anlage läuft jetzt fast 3 Monate perfekt bis auf das Regelverhalten wenn nicht
genĂĽgend PV-Leistung zu VerfĂĽgung steht.
Grid setpoint: -20W
z.B. Wasserkocher mit 2kW Last - Dauer zwischen 35 und 40 Sekunden bis die -20 Watt
wieder anstehen und in dieser Zeit die fehlende Last vom Netz geholt werden.
Vor dem Kauf des MP2 habe ich gelesen, dass 400W / Sek. geregelt werden - also mĂĽsste
der MP2 nach ca. 5 Sekunden die Last von 2kW ausgeregelt haben!
Der Netzbezug ĂĽber 35/40 Sekunden werden sowohl vom EM24 wie auch SMA HM2 angezeigt.
Habe mich inzwischen damit abgefunden bis ich jetzt das Büro auf AC-Out1 gehängt habe.
Wenn keine PV-Leistung mehr zu VerfĂĽgung steht und z.B. der Drucker mit 1 kW aufheizt
kann ich nur noch fĂĽr ein paar wenige Sekunden Netzbezug feststellen!
Für mich stellt sich jetzt die Frage was der zusätzliche interne Sensor anders macht
dass die Regelung fĂĽr mich jetzt zufriedenstellend ist?
Hätte das auch mit einem zusätzlichen exteren Sensor an der 3,5mm Buchse funktioniert
wenn der MP2 nur an AC-In mit dem Netz parallel verbunden ist?