ESS mit Multiplus II: Ständige Fehlermeldung "VE.Bus System [261] - Low battery: Warning"

Guten Tag zusammen,

ich habe gestern erstmals ein ESS mit einem Multiplus II, 48/5000/70 aufgebaut.

Weitere Komponenten: 4 Stück Pylontech US3000C, Venus GX, SmartSolar 150/45, 4 Stück 545W Solarmodule 5 Grad aufgeständert auf Flachdach in östlicher Ausrichtung.

Das System ist im VRM sichtbar und hat gestern auch ins Netz eingespeist.

Es ist einphasig am AC in angeschlossen, AC out 1 ist als reine Notstromversorgung ausgelegt und es sind dort zur Zeit keine Lasten angeschlossen. AC out 2 ist nicht angeschlossen.

Die Batterieladung wird von den Pylontechs gesteuert und diese sind bei 100%, also voll.

Trotzdem wird die o.g. Warnung ausgegeben. Ich habe die Batterieanzeige des Multiplus im VRM bereits aktiviert und deaktiviert, ohne Erfolg. Das Ausschalten des Alarms "Batteriespannung" in der Venus hat auch keine Änderung gebracht.

Was kann ich da jetzt noch einstellen???

1659166923387.png

ESS
1659166923387.png (373.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ein paar Bilder der Einstellungen (GX und MultiPlus) wären nicht schlecht.

Wurde alles so eingestellt, wie hier beschrieben?
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Ich habe mich bei der Einrichtung des ESS auch an die zitierte Anleitung gehalten.

Die Pylontech zeigt offensichtlich korrekte Daten an und ist in allen Punkten auf "OK":

1659170148359.png1659170204519.png1659170256064.png

1659170292635.png

Die Batterie meldet auch über VRM 100% Ladezustand und keine Fehler.

Der Multiplus bekommt das aber irgendwie nicht auf die Reihe und meldet ständig einen niedrigen Batteriestatus als Alarm 261 auf dem VE-Bus System.

1659170480625.png1659170536033.png

1659170591984.pngIm Alarm-Setup habe ich die betreffenden Alarme deaktiviert - ändert aber nichts.

1659170742393.png1659170810240.pngSonst noch Ideen?


1659170148359.png (137.8 KiB)
1659170204519.png (131.0 KiB)
1659170256064.png (121.8 KiB)
1659170292635.png (134.3 KiB)
1659170480625.png (139.1 KiB)
1659170536033.png (133.9 KiB)
1659170591984.png (136.1 KiB)
1659170742393.png (159.1 KiB)
1659170810240.png (157.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

Der einzige Punkt, der mich noch irritiert ist, dass bei den Pylontechs 0 Module online und 0 Module offline angezeigt werden.

Tatsächlich sind 4 Module angeschlossen und voll geladen...

1659171062583.png



1659171062583.png (154.9 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... Hab die gleiche Konfigmit 3 pylon laufen und am Anfang hatte ich auch die Meldung das Module die Ladung blockieren ... Das hat sich aber mittlerweile von selbst erledigt ...


Geh nochmal deine ESS konfiguration über VE Config durch ... Was bei den Spannungen dort steht ...

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange netrange commented ·
... Ah ja ... 2. Frage zum Thema ... ;) ... Ve Config Werte ???
0 Likes 0 ·
tristan-klatt avatar image
tristan-klatt answered ·

G E L Ö S T :

Nach erneutem Durchlauf des ESS-Assistenten habe ich die lastabhängigen Einstellungen im vorletzten Schritt alle auf 48V herab gesetzt. Seitdem ist der Alarm nicht mehr aufgetreten.